艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
发帖说明
本小组需要加入才可以发帖
发表于2011-06-10 4247人浏览 1人跟帖 总热度:10
phlyman
3 2011-06-10 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
一个多层砼框架厂房,基础为预制方桩基础,想请教一下做低应变完整性检测数量计算问题。基桩检测规范3.3.4条里1.柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,另外注3里说单节预制桩不应少于总桩数的10%,且不少于10根。这里是不是取上述两条计算的较大值呢?还是柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,再加上剩下的桩总数的10%且不少于10根呢?
另外还想请教,根据桩基规范,做了工程桩的单桩静载试验之后,是不是不需要做高应变检测了?
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励
奖励于 2011-06-13 16:18:25
举报 点评(0) 点赞(0)
fcz_heng
发表于2011-06-23 | 只看该作者
2
根据楼主提供的资料,做低应变桩检测,除满足基桩检测规范3.3.4条的要求和注3里说单节预制桩不应少于总桩数的10%,且不少于10根的要求外,柱下单桩承台必须检测,低应变桩检测数量不少于桩总数的20%且不少于10根。
另外,根据桩基规范,做了单桩静载试验后,不需要做高应变桩检测了。