一般情况下,当挑板跨度大于1.2m时,常常板的厚度去挑板跨度的1/10,为了节省材料和自重常做成变截面,140板厚没错;但是里面板厚由100变为110需要商讨,从我感觉完全没必要,理由是由于是框架结构,阳台挑板必从框架梁上挑出(或其它梁),经梁后固定端基本形成,按照构造要求将钢筋伸入板内锚固,锚固长度一般是板挑多少钢筋伸入为多少,抵抗挑板弯矩和本跨板的负弯矩。你现在为了板厚不等而板里面板加厚,表面上平衡自重,好像很有道理,其实完全没有必要,建议如果为了阳台板而加厚,应取消此设计。另外雨棚挑板,只有雨篷梁来支撑,一般经计算后都能满足要求;一般在橱窗结构往往为了抵抗负弯矩才向后挑出一定长度的板;还有一种情况,当室内为预制板,为了抗倾覆和保证板的固结才采用向里挑出一定宽度的板。太罗嗦了,总而言之没必要加厚里板的厚度! |
相邻的板如果100厚,而外面又挑的这么大,我怕里面的100厚板抵抗挑板弯矩,会不会引起板的裂缝,以后会不安全。由于这块没有明确的书面表达,不知道大家平时的经验是怎么做的。 |
有框架梁绝不会有问题,可以这样讲,如果里板是80厚,外挑1400板也安然无恙;本人曾设计过,3600×1500阳台,板厚为150厚,砼等级为C25,采用二级钢10@100,那还是砼圈梁250×370,房间(3600×5700)里面板厚仅为100厚,25年来至今还在使用没什么问题啊。挑板弯矩经过框架梁后,对房间里面板作用会减小,里板不会出现裂缝,按你所说,难道板厚由100变为110厚就会消除裂缝吗?结论:实践证明,房间里面板厚100绝对不会有问题!!! |
真是太强了,要我是你这种情况,我就得C30砼了,钢筋得用12的。我今天又把建筑节点研究了一下,原来1400挑都不够。是挑出1460板。我打算150厚的。里面就放110了,用12的钢筋。我问了一些朋友,他们做的像挑出这么多的,都有挑梁在一侧跟着。都没做过纯挑板的。今年好像审图的严了,可能是地震闹的。 |
那是过去的事了,当时是旧规范,砼250#,公斤厘米制,采用手算,当时有人认为配筋过大,砼一般采用200#,这就是为了这个挑板才采用250#,现在什么都提高了,但施工质量不一定能提高,你这种做法我也能理解,也没什错,设计万无一失是我们的责任! |
辽宁 丰台区 | 结构设计
2 关注
0 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)