PKPM梁平法出施工图梁端配筋的问题

发表于2011-01-19     1969人浏览     2人跟帖     总热度:10  

一般是按裂缝验算并考虑梁端支座宽度影响来实配钢筋的吧,之前的工程做下来自己统计了一下,一般梁端负筋按照上述方法比SATWE计算简图的配筋大30%~50%,最近看到一篇文章说:考虑有楼板负筋能延缓梁端裂缝展开,还有楼面活载变化较大,当活载减少时,裂缝能闭合,还有梁端负筋太多不利于强柱弱梁机制,故梁端负筋只要比计算大10%左右即可,请教一下,这样的说法正确么?

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-01-20 06:35:26

 发表于2011-01-24   |  只看该作者      

2

现在裂缝的计算理论不太准确,计算的裂缝偏大,我们一般0.3的裂缝按0.4控制,这样支座配筋不至于增加太多。

奖励      

  • 奖励于 2011-01-26 05:02:43

 发表于2011-01-30   |  只看该作者      

3

记住梁端负筋乘以折减系数0.85

奖励      

  • 奖励于 2011-01-30 23:36:58