以下是引用709151TPATL在2010-11-2 17:13:00的发言:经抽查有的构件配筋未满足计算要求:

D轴A-KL7,靠5轴计算配箍G1.2-1.2,实配φ8@100(2) 。计算配箍G1.2-1.2是个什么意思?请指点一下


G1.2-1.2表示梁加密区及非加密区的箍筋面积,按这一结果应该要配φ10@100(2)

奖励      

  • 奖励于 2010-11-04 17:17:07

 发表于2010-11-08   |  只看该作者      

3

winniewzx ;非常感谢解答。

 