模板支撑系统的疑问

发表于2010-04-01     1419人浏览     5人跟帖     总热度:10  

我们在计算模板支撑系统时,有一个是一定要计算的,就是支撑系统的基础承载力(有的基础是楼面,有的是地面),这里就有一个问题了,如再施工一个多层的建筑时,施工到中间楼层时,比如六层时,那么它的支撑系统是搭设在五楼的楼面上的,可能我们经过计算五楼的楼面因为砼浇筑的时间不长,整个楼盖得强度无法满足承载力的要求,这时我们会验算四楼的楼盖得承载力是否满足,一般经过验算是能够满足的,所以我们大多数施工时看到的都是留一层的支撑系统不拆,下面的楼层的支撑系统都是拆掉,翻到上面的楼层去用的,(这样有三套模板就可以周转使用了),但这里面有一个疑惑,以我上面举的例子来说,一般住宅的设计活载标准值只有2KN/M2,而上面传递下来的总活载大大超过此值了(两层楼盖钢筋砼的重量+两层支撑系统的重量),这样是否符合要求呢,疑惑中……
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-04-02 05:07:40

 发表于2010-04-02   |  只看该作者      

2

怎么还是没有高人回答啊,是太幼稚,还是……

奖励      

  • 奖励于 2010-04-02 22:41:19

 发表于2010-04-02   |  只看该作者      

3

斑竹救急啊……

奖励      

  • 奖励于 2010-04-03 16:10:47

 发表于2010-04-04   |  只看该作者      

6

以下是引用lujianming1在2010-4-2 21:34:00的发言:精心选择两篇能解答你疑问的针对性文章“三拆一”楼板支模方案的荷载...
看了,很不错,不过,对于我们这种不适以学结构出身的人,叙述的没问题,基本原理也没问题,就是计算需要完全理解还得多研究研究力学方面的书籍啦,总之,谢了

奖励      

  • 奖励于 2010-04-05 05:27:09

 发表于2010-04-06   |  只看该作者      

7

可以

奖励      

  • 奖励于 2010-04-07 04:14:48

 发表于2010-04-09   |  只看该作者      

8

我简单地说下,为什么住宅活载这么低也能顶住上一层支模系统:
一、设计活载是设计值,而支模是标准值,那就是2KN的活载乘个设计系数就是1.4*2=2.8KN;
二、原地面恒载有两部分,一部分是自重2.5KN,一部分是装修1.0KN,所以设计值就是3.5*1.2=4.2KN,而支模时实际自重才2.5KN,有1.7KN余量,再加上一项,那就是有4.2KN的支模承载力了,那你算算,支模系统能达到4.2KN每平米的重量吗?
三、设计时材料强度是设计强度,实际材料强度为设计强度,按标准值的话是还要强1.4倍的,所以可想而知
一般住宅支模是没问题的,如果混凝土固化时间不算太长,按相应公式折减下,就知道能否支模了

奖励      

  • 奖励于 2010-04-10 17:06:55

ffl26830102

海南  | 建筑施工

0 关注

4 粉丝

39 发帖

22 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20