刚浇注的混凝土被暴雨冲刷怎么处理

发表于2009-08-02     3664人浏览     6人跟帖     总热度:10  

楼板浇注完成,偶然遇暴雨,事先准备有覆盖材料,但来不及覆盖,表面的浆被冲走,石子外露,局部钢筋也露出,应该如何处理??
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-08-03 20:20:24

 发表于2009-08-03   |  只看该作者      

2

这样的话,一是楼板厚度严重不足,二是混凝土的水灰比加大,并且骨料级配改变,可能导致混凝土标号不够.感觉应该重新浇筑.

奖励      

  • 奖励于 2009-08-03 20:20:32

 发表于2009-08-03   |  只看该作者      

3

楼上别吓人家,重新浇点在上面多抖几振动棒就好了吧

奖励      

  • 奖励于 2009-08-04 16:13:35

 发表于2009-08-03   |  只看该作者      

4

办法总会有,我想听听大家的意见

奖励      

  • 奖励于 2009-08-04 16:13:40

 发表于2009-08-03   |  只看该作者      

5

如果没被甲方或监理发现,还有办法。否则,就听天由命了。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-04 16:13:47

 发表于2009-08-04   |  只看该作者      

6

沙浆加胶水修补,再用竹扫把打矛

奖励      

  • 奖励于 2009-08-05 17:32:20

 发表于2009-08-05   |  只看该作者      

7

沙浆加胶水修补,再用竹扫把打矛,都是骗人的做法。这样的话我感觉最起码混凝土板厚标号达不到。不怕费事和废钱,可以进行楼板加固。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-05 17:32:25

tqnpctianyq

浙江 嘉兴 | 建筑施工

0 关注

7 粉丝

83 发帖

14 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20