强柱弱梁,强节点弱构件的理解

发表于2009-07-27     4417人浏览     4人跟帖     总热度:12  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 23:09:28

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

2

框架的杆件主要靠混凝土受压,钢筋受拉平衡外力,但混凝土和钢筋的力学性能相差很大,混凝土从受压到压碎,变形量很小,属脆性破坏;钢筋受拉从屈服到拉断,变形过程很长,延性良好.
“强柱弱梁,强剪弱弯”就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重!所以我们要保证柱子更“相对”安全,故要“强柱弱梁”;“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的--如开裂或下挠等,而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,没有预兆的,舜时发生,没有防范,所以我们要避免发生剪切破坏!这就是我们设计时要结构达到“强柱弱梁,强剪弱弯”这个目标。人为的控制不利的、更危险的破坏发生!
如果想满足这样的设计要求,也就是按国家规范和强制性标准,101图籍什么的`,按要求箍筋加密,按要求满足搭接长度,锚固长度,保证混凝土强度等等.
总之,设计规范施工规范可以全部涵盖.

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-07-27 23:09:59

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

3

首先感谢qdbuyi同志的回答,其实这些东西都可以理解!
我来举个例子,底部两层框架结构,柱子布置比较密些,所以柱子轴压比和配筋就比较小,柱子可以做到300x300或者350x350,而梁就不较高,有些梁要做到350x900甚至1000高,这样的结构合理吗?
在满足规范要求的前提下,我们是不是可以更好的去量化“强柱弱梁,强节点弱构件”的问题!

奖励      

  • 奖励于 2009-07-28 15:47:33

 发表于2009-07-30   |  只看该作者      

4

1、首先要明确,“强柱弱梁”并不是指柱的刚度要大于梁,而是指柱的承载力要大于梁的承载力;
2、对“强柱弱梁”《抗震规范》已经做了定量处理,见抗规6.2.2、6.2.5
3、梁柱核心区的破坏为脆性破坏,故不能作为耗能部位,而应该加强节点,使梁端成为耗能部位,故而需要“强节点,弱构件”
4、对“强节点,弱构件”《抗震规范》已经做了定量处理,见抗规D1.1
5、你所列实例是否是因为外立面的影响而将梁截面做大了?既然梁跨度小,从受力上讲无须做那么大的梁啊。
我觉得不合理,不利于抗震。可将梁高度按结构需要做,梁下挂L型砼板来解决造型问题。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-30 21:11:13

 发表于2009-08-06   |  只看该作者      

5

“强柱弱梁,强剪弱弯”主要是根据结构的破坏先后而定的,就是柱子不能较梁破坏前失去作用力,因为柱子破坏将对整个结构造成严重的损坏。“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的,而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,及时发生,没法去预先的进行防范。
主要是根据结构的破坏次序以及重要性而确定的。
个人意见

奖励      

  • 奖励于 2009-08-07 05:47:19

zhangzh412

河南 莱芜 | 结构设计

2 关注

0 粉丝

14 发帖

6 荣誉分

该博主未添加简介