等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。 美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。” GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。” GB50343-2004 定义 “设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。” GB50054-95定义 “使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。” 国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。 |
等电位连接的要求 一、所有进入建筑物的外来导电物均应在 LPZ 0A 或 LPZ 0B 与 LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。 环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔 5m 连接一次。 二、各后续防雷区界面处的等电位连接也应采用本条一款的一般原则。 穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或设备外壳等其它局部金属物也连到该带。 用于等电位连接的接线夹和电涌保护器应分别估算通过的雷电流。 三、所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。 四、一信息系统的所有外露导电物应建立―等电位连接网络。由于按照规定实现的等电位连接网络均有通大地的连接,每个等电位连接网不宜设单独的接地装置。 |
其实我们从等电位连接的定义和等电位连接的要求分析就会发现,浴室内的局部等电位联结是要与引下线连接的,或者与能够起到引下线作用的导体连接。 施工时一般较规范的做法如下: ⑴将浴室四周圈梁用Φ8圆钢(以10倍Φ焊缝,以下均同)焊通; ⑵在浴室四周圈梁任意两处用Φ8圆钢引焊就近与防雷引下线或与本层均压环焊通; ⑶在设置等电位连接板LEB的正下方圈梁处甩焊一根1.0m长的Φ10镀锌圆钢或-40*4镀锌扁钢; ⑷装修阶段时采用-40*4镀锌扁钢一端与Φ10镀锌圆钢焊通,另一端与电位连接板LEB镀锌罗栓紧固连接。 |
湖北 十堰 | 给排水
2 关注
0 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)