悬挑梁在柱内支座的位置有规定吗

发表于2009-06-29     2807人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-06-30 06:38:19

 发表于2009-06-30   |  只看该作者      

2

凭感觉应该是悬挑梁的上部钢筋应该在最上面。但是,在梁柱节点处,所有梁的受力都是上部抗弯,不能顾此失彼。考虑了悬挑梁,还要保证其它梁的钢筋的位置,应该请设计人员有针对性的核算,必要时调整配筋。对于上部钢筋位置在下的梁,在梁端应在上部钢筋正常位置处设置构造钢筋(保护层25mm处),防止梁端受弯处只有素混凝土而开裂。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-01 01:19:01

 发表于2009-07-09   |  只看该作者      

3

对于多道梁交于柱内的情况,钢筋如果不能保证贯通,一般不宜多余三层。对于悬挑梁的支座部位上部配筋应该都有一定的放大,所以没有必要考虑必须放在最上排。对于多余三层钢筋的情况,应提醒设计是否需要进行调整

奖励      

  • 奖励于 2009-07-26 01:18:29

 发表于2009-07-25   |  只看该作者      

4

很长时间没上来,看到这个问题晚了,抱歉!
简单说说我的看法。
对同一根柱有多根梁与之相交的情况,实际工程中虽不多见,但也时常遇到。特别是虽然交汇于一根柱的梁数目并不多,比如只有三根或四根,但是并非正交,而是存在斜交梁的情况,往往造成施工上的不方便,也造成梁上部钢筋放置位置的疑问。
从设计角度讲,一是梁的配筋要有意识地放大,但放大配筋不等于简单地将计算放大10%、20%等等,那样实际上是错误的。且不说是浪费钢材,如果因此造成结构强梁弱柱或局部受力状态改变以至于不符合计算模型的预期,那就有安全隐患了。正确的做法应该是根据预期的施工排列顺序,根据不同梁的有效高度h0的变化计算得到。这个当有一定积累后,根据经验即可做到。或者用软件进行计算。当同一节点内梁的钢筋仅重叠两层即正常的正交梁时,这个“重叠”的影响很小,可以忽略不计。但当遇到非正交梁或“重叠”层数多于三层的,可能影响就会较大,这里还要看具体的结构布置与荷载大小而定。简单地说,就是设计师在设计的时候就要考虑到这个情况。
二是对于比较复杂的情况,设计师应该在图纸中说明梁钢筋的叠放要求,即哪根梁的钢筋要放在第一层,哪些放在下面。这可不是多此一举的事情,关系到施工质量和结构的安全。而在于设计师,只不过是多想一下、多写一句的事情,举手之劳。
说了这么多,回到楼主的问题上来。对于施工单位的疑问,我向来建议应该首先向设计单位咨询,设计单位有义务告诉我们应该怎样布置钢筋――这绝不是施工单位自行处理而与设计单位无关的事情。再来说一般情况,我赞同风中游侠的看法。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-07-26 01:18:55

落寞的风

云南  | 工程监理

9 关注

23 粉丝

381 发帖

58 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20