条形承台梁

发表于2009-03-04     4220人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-03-05 01:21:41

 发表于2009-03-04   |  只看该作者      

2

剪力墙结构条形承台梁的高度一般满足计算要求即可,满足抗剪与抗冲切。
对于框架结构地下室外墙下承台梁的高度怎么取,按跨度的1/8似乎太小吧!由其上荷载确定,满足抗弯与抗剪。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-05 01:21:46

 发表于2009-03-04   |  只看该作者      

3

我一般,框架结构地下室外墙下承台梁的高度按跨度的1/6,然后软件计算。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-05 06:30:45

 发表于2009-03-05   |  只看该作者      

4

仔细想想了,对于单层框架地下室,外墙和CTL是一个整体,CTL是外墙体的一部分,既然整体受力,CTL怎么还要这么大,假如外墙都没有洞口.还有一个问题就是我看了一下别人的图发现这种梁钢筋都很大.

奖励      

  • 奖励于 2009-03-05 18:36:36

 发表于2009-03-06   |  只看该作者      

5


楼上说得很对,按桩基规范附录,这种情况属于倒置弹性地基梁,荷载不是均布,荷载重新分布,向桩处集中,承台梁实际弯矩很小,剪力很大,基本由抗剪控制,抗弯配筋用不了很大。对于开洞口情况,尤其是车库门等大洞口情况,则要注意桩对承台梁的反向冲切作用,按倒置的简支梁计算洞口处配筋。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-06 16:53:07