6度框支剪力墙加强部位如何设置约束边缘构件

发表于2009-02-14     2731人浏览     4人跟帖     总热度:10  

带转换层的剪力墙底部加强部位设置约束边缘构件?
6度1类场地,2层转换,上部为剪力墙结构,总高度约40米。
1、按高规10.2.16条,底部加强部位应按本规程7.2.16条设置约束边缘构件。
2、按高规4.8.2条,本工程建筑高度小于80M,剪力墙底部加强部位抗震等级为3级,只需设置构造边缘构件。
3、3级抗震只有构造边缘构件,约束边缘构件规范只给出1、2级抗震等级的做法,3级约束边缘构件如何设置。
不知如何处理的?
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-02-16 20:31:02

 发表于2009-02-18   |  只看该作者      

2

好几天了,没有人能解释一下吗?

奖励      

  • 奖励于 2009-02-18 20:08:41

 发表于2009-02-18   |  只看该作者      

3

所谓构造和约束的区别就是:配筋率,配箍率;
你是三级,按规范就是构造,你就套构造部分;
你不放心就按约束的要求去配。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-18 22:14:17

 发表于2009-02-18   |  只看该作者      

4

转换层上面两层是要设置约束边缘构件的.高规10.2.16条:10.2.16 框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-18 22:09:50

 发表于2009-02-18   |  只看该作者      

5

规范有就高的原则,也就是3级没有你可以参照2级执行,相关要求可以适当降低.我是这么做的.

奖励      

  • 奖励于 2009-02-18 22:12:42