阳台及后浇带模板拆除后该如何加固

发表于2008-10-20     2280人浏览     6人跟帖     总热度:10  

后浇带及阳台模板在试块强度未达到100%的情况下已经拆除,请问该采取什么样的加固措施,有没有具体的规范知道,如果有的话请发上来,谢谢啦!
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-10-21 18:27:54

 发表于2008-10-21   |  只看该作者      

2

加固的目的不是因为没有正确施工,而是出现问题了,比如承载力不足,变形过大,或者设计失误,配筋不足等等,这个时候才需要进行加固处理,如果没有问题。不需要加固。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-21 18:25:54

 发表于2008-10-27   |  只看该作者      

3

二楼说的对,如果为了加快施工进度,在强度比较低的情况下拆除模板的话,建议采取一定得支撑措施。否则变形会较大。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-27 23:59:43

 发表于2008-10-27   |  只看该作者      

4

如果你拆完了,没什么问题,你还要继续施工,上面还要搭架子,放材料,或施工荷载,希望你采用组合支撑可调顶托进行回顶,防止在继续受荷后阳台掉落,或开裂。
如果已经破坏了,那就砸掉从新浇注好了。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-28 01:03:00

 发表于2008-10-30   |  只看该作者      

5

按规范要求对于悬挑构件混凝土强度达到100%方可拆除支撑,且在施工其间上侧不得堆积材料,当强度达到100%时在其上一层未施工完时应设置临时支撑,如果你以拆除模板及支撑并且阳台没发现裂缝等,建议弄些大头柱设置支撑.待上一层阳台达到100%时拆除

奖励      

  • 奖励于 2008-10-31 04:58:30

 发表于2008-12-28   |  只看该作者      

6

砸掉从新浇注

奖励      

  • 奖励于 2008-12-28 21:56:09

 发表于2008-12-29   |  只看该作者      

7

只要没有变形或者裂缝,个人认为不需要处理,重新支撑好就行。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-29 17:53:25