虽然您有问题亟待解决,但是也不要一个帖子重复的发。 是使用了一段时间以后开裂了,还是刚刚使用就开裂了,60度并不算高温,如果注意到这个问题适当加强配筋应该不会出现问题,还有就是目前的裂缝情况如何,这个决定是否可以经过适当处理继续使用。还有是否可以停止使用进行维修,还是必须在使用中进行? 先说一个简单的方法,使用裂缝不大,但是比较密集没有贯通的情况,提出保护层钢筋,表面绷钢筋网,用高一标号微膨胀细石混凝土浇注。 |