一层砖混,纯地下室,谢谢大虾们

发表于2008-10-13     1205人浏览     8人跟帖     总热度:10  

工程概况是这样的,砖混结构,做为地下储藏室,只有一层。基本数据有:回填土的重度是18kn/m3,内摩擦角是20度,粉质粘土,楼板考虑过消防车,且上有40mm的覆土,大概就是这样的,外墙怎样计算,而且甲方不想要那么多的横墙,为了多点面积,不过还要考虑安全第一啊。急!小弟先在这道声谢了!!!!
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-10-30 00:28:50

 发表于2008-10-14   |  只看该作者      

2

“上有40mm的覆土”是不是400mm呀?

奖励      

  • 奖励于 2008-10-30 00:29:03

 发表于2008-10-14   |  只看该作者      

3

如为砖墙,按上下均为铰结的构件计算侧压力如何?

奖励      

  • 奖励于 2008-10-30 00:29:08

 发表于2008-10-14   |  只看该作者      

4

做成砖混不太合适

奖励      

  • 奖励于 2008-10-30 00:29:33

 发表于2008-10-14   |  只看该作者      

5

对,是400mm的覆土,打错了,呵呵,主要是甲方非要做砖混,能做的话尽量做的

奖励      

  • 奖励于 2008-10-30 00:29:43

 发表于2008-10-27   |  只看该作者      

6

你按照剪力墙进行计算一下,看外墙满足不满足抗弯、抗剪要求。如果材料不满足要求,可以考虑在外墙外面做附壁墙。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-30 00:30:00

 发表于2008-10-28   |  只看该作者      

7

既然是储藏用得,层高是不是很低呢?另外有没有地下水呢?不过如论如何情况做砖混的肯定不会经济的,至少应该是配筋砖。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-30 00:30:16

 发表于2008-10-29   |  只看该作者      

8

以下是引用风中游侠在2008-10-28 11:26:00的发言:既然是储藏用得,层高是不是很低呢?另外有没有地下水呢?不过如论如何情况做砖...
个人感觉做筋筋砌体要好点!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-05 20:13:21

 发表于2008-11-05   |  只看该作者      

9

谢谢各位了,呵呵,我大概算了下,370砖墙肯定是不够的,另外上边还要过消防车,考虑经过外墙边,根据土的扩散角,肯定会产生很大的侧压力,但是没有找到这方面的理论依据,不知道到底该怎样做了,呵呵,各位有兴趣的话可以帮忙算一下,谢谢了。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-05 20:13:29