地梁加密区长度如何计算,是按照框架梁中的抗震等级考虑呢,还是有其他的,请各位大虾指点,谢谢!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-06 17:46:24 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

2

以下是引用wgq20041339在2008-10-6 9:46:00的发言:地梁加密区长度如何计算,是按照框架梁中的抗震等级考虑呢,还是有其...
通常情况下,图纸上会说明所采用的图集或者楼主可以查一下国标图集。

奖励      

  •    风中游侠  奖励于 2008-10-17 22:55:48 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

3

一般情况下,地梁受力跟主体结构框架梁相比是反向的,我认为可以按照框架抗震等级确定加密区长度,当然如果有国家规范那必须按照规范来做

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-06 20:48:57 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

4

不知道楼主的地梁指哪一种?
基础梁(JL)、基础圈梁(JQL)、基础连梁(JLL)、承台梁(CTL)应该没有抗震意义上的加密区要求,但也可以按设计要求采取两种(也可能三种)箍筋间距(根据计算要求,各种箍筋间距的范围应由设计注明,一般注明第一种箍筋道数)。
地下框架梁(DKL,指基础顶面以上、地坪以下以KZ为支座的梁),和上部框架梁要求一样。
不知道我的解答楼主是否满意?

奖励  信誉分+20    

  •    风中游侠  奖励于 2008-10-17 22:54:37 中     很清楚了

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

5

具体的请翻一翻06G101-6

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-07 00:02:38 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

6

一般基础梁可按非抗震设计,可不设箍筋加密区,如果设箍筋加密区,可按剪力包络图确定加密区长度。

奖励      

  •    风中游侠  奖励于 2008-10-17 22:54:49 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

7

基础梁箍筋不需要作构造加密,因为它不参与结构体系的内力分配。

奖励      

  •    风中游侠  奖励于 2008-10-17 22:54:56 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

8

地梁加密区长度一般设计都会注明,如未注明可参考06G101图集。

奖励      

  •    风中游侠  奖励于 2008-10-17 22:55:05 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

9

以下是引用icebaby100在2008-10-6 16:01:00的发言:不知道楼主的地梁指哪一种?基础梁(JL)、基础圈梁(JQL)、基...
谢谢,你的额回答很好!

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-07 23:04:32 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

11

同意4楼的意见,
地梁和次梁一般都不参与地震作用组合,不需要考虑箍筋加密区的。