筑龙首页

关于高性能砼的探讨

发表于2008-10-06    804人浏览    4人跟帖    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

linzhi987

我们现在施工的是某桥梁墩身及台帽高性能砼,现场使用吊罐法入仓,入仓砼的塌落度为7cm,入仓振捣后出现5cm左右的泌水现象,直接影响砼的浇筑外观质量,出现沙线现象,请大家帮我分析下原因。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    blogu  奖励于 2008-10-06 15:24:59 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

2

我个人觉得可能的原因有:
1、混凝土的搅拌时间不充分,导致混凝土和易性不好;
2、墩身一次浇筑高度较高,出现压力泌水现象;
3、混凝土外加剂。

奖励      

  •    HAOZHENLIN  奖励于 2008-10-08 03:59:29 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

3

楼上说的有道理

奖励      

  •    HAOZHENLIN  奖励于 2008-10-08 03:59:22 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

4

我觉得现在混凝土技术现在已经很成熟了。
2楼说的很有道理。主要是看看配合比里的成分是否有问题。最主要的就是外加剂。
再者浇筑过程中过振也会出现离析泌水现象。

奖励      

  •    系统自动  奖励于 2008-12-10 20:01:26 中     

 当前离线   发表于2008-10-11  | 只看该作者      

5

砼的拌制时间都是按照实施细则上的标准来的为150s,墩身的浇筑高度一般都为5m(也不算太高),长期以来我一直认为是外加剂的问题,现场坍落度如果控制在10以下效果很好(吊罐施工),但如果塌落度在15左右(泵送),砼的泌水现象就比较明显了。从整个砼的粘聚力上来看比较差,可能这是问题的关键。

奖励      

  •    系统自动  奖励于 2008-12-10 20:01:26 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!