我认为没影响,只要屋面浇筑后没开裂就行。后浇带主要是用于避免砼浇筑过程中砼的收缩裂缝。 |
后浇带主要是用于避免砼浇筑过程中砼的收缩裂缝。这话说得可不好,"砼浇筑过程中砼的收缩裂缝"?"砼浇筑过程"是一个多么短的时间呀! 还需要"按设计要求达到42天后浇筑"吗? |
我也同意楼上的说法。 后浇带分温度后浇带,沉降后浇带,一般温度后浇带要求如楼主所提,强度达到一定要求后封闭,沉降后浇带一般要求在结构施工完,或沉降稳定后封闭。 建议楼主采取两个步骤来处理这件事:一、询问设计后浇带的作用,和用途,根据设计要求和实际情况进行比较。 二、如果是沉降后浇带,应对建筑物本身进行观测,提供出观测数据来进行分析。 看实际情况产生的后果是否对结构有影响,然后再下定论。 也许如二楼所答,没多大问题。 |
我所说的浇筑过程是指砼的凝固过程,只是用词不准,请原谅。 |
以下是引用HAOZHENLIN在2008-10-6 23:31:00的发言:我也同意楼上的说法。... |
根据《混凝土结构设计规范》第9.1.1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m) 表9.1.1 结构类别 室内或土中 露天 排架结构 装配式 100 70 框架结构 装配式 75 50 现浇式 55 35 剪力墙结构 装配式 65 40 现浇式 45 30 挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30 现浇式 30 20 如果是温度后浇带的话,建筑长度65米长。没必要设温度后浇带。只需要采取一些措施就行。比如降低水灰比、加外加剂等。 建议询问设计后浇带的用途。 |
以下是引用lql9706100在2008-10-10 22:41:00的发言:根据《混凝土结构设计规范》第9.1.... |
按照规范要求应该设沉降缝,但是目前一般都不设缝了,事实证明设缝的效果并不好,而且给使用上带来很多不便,所以目前基本上都是后浇带取代了变形缝。至于说影响,那就是容易开裂。实际会不会开裂不好说,我想设计也说不出来什么吧。只能靠时间来检验。 |
影响不是很大,目前国内的设计规范都会把系数设的大一点,避免事故,这个问题我做的一个项目碰到过,也没有按照设计的要求施工,后浇带是20天后浇筑的,但得用膨胀砼,结果效果很好,没有开裂、漏水现象。 |
广东 衡阳 | 房地产
2 关注
0 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)