人防工程都要求一次浇注成型,不知道你开洞以后怎么办? |
图纸设计,一般为跑道部分,会有临空墙隔空,那么坡道下面的钢管、模板的运出成了问题,如果不开洞,上述材料无法取出(一般甲方不签证);开洞可以取出,但考虑是人防的临空墙, 施工单位不知道设计规范有没有规定是否可以开这个因施工而开的临时洞? 开洞后,将洞口砌墙封堵,粉刷后就看不到了。 |
是个实在的问题,我所接触的工程也在人防顶板上预留了出料的洞,不过最好先和人防质检打个招呼,否则中验时,他们再提出就被动了。 |
以下是引用烟雨闲人在2008-9-18 19:29:00的发言:是个实在的问题,我所接触的工程也在人防顶板上预留了出料的洞,不过最好先和人防... 如此临空墙岂不也可以开洞?我就怕规范不允许留,或者说要加密闭门等措施。 |
临空墙是在地下室里面,你看看你们的设计图上面有没有要求“地下室不可以凿他洞” |
我们公司一般都在后浇带处断几根钢筋就解决了,出完料后,然后把钢筋连接上,在让监理看一下就行了. |