200板厚没有问题,一般可以不考虑斜板的水平方向分力。我们的竖向荷载作用到板上分解成垂直板面和沿板面的,沿板面的力相当于轴力被板本身消化了。 |
屋脊没有梁吗?还是一般的结构力学求解吧。我在pkpm中把上节点提起来。对柱子的配筋有点影响。 |
斜板在平面内可与边梁作为深梁,因此边梁抗推力肯定满足;倒是框架柱应考虑推力截面和配筋应有所放大 |
最好做成折线梁,梁上托扳,200厚砼很重,跨度又大,对柱的水平推力会很大,而PKPM计算时不会考虑水平推力,所以最好手算一下平面钢架,这样心里有底,PKPM在算坡屋顶上很弱智。 |
山西 其他 | 房地产
2 关注
2 粉丝
4 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)