请教:柱子夹层(泥)如何处理?

发表于2004-10-05     6683人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

一1.支撑
2.凿除.凿除时视具体情况(例如:先凿除一边,另三边不凿除,以利灌浆或混凝土。如此反复处理其他三边,)
3.灌浆.
4.检测
可委托有资质的结构加固单位,他们很有经验的。
二.不能

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

谢谢Liwad大侠!
因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不拆除首层模板支顶也能处理该夹层?另请教:
(1)灌浆的标号应是多少?原设计柱砼标号为C25.
(2)如何进行检测?
谢谢!!!

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

灌浆的标号肯定是要比设计标号高才行。
如果只是一根柱子这样,按上面的方法处理后后问题应该不大,如果是多的话,结果就不好说了!
恐怕要进行比较麻烦的验算

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

现在把外边柱的柱头全都挖了出来,经逐一检查,数量还是比较多.这种情况该如何处理呢?

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

我觉得这是比较严重的质量事故了。怎么处理?如果你不是头,恐怕得上报你们的头让她定个大方向!如果你是头,你得做出决定!
如果走正常程序,损失比较大!至于其他,就不便多说了!

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

以下是引用yqj81在2004-10-5 18:25:00的发言:现在把外边柱的柱头全都挖了出来,经逐一检查,数量还是比较多....
数量多的话要请教原设计单位,可以组织设计,结构加固单位,监理,施工单位,质监站一起开会讨论。

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

以下是引用yqj81在2004-10-5 17:42:00的发言:谢谢Liwad大侠!因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不...
上面的办法不用拆除首层模板支顶,只要有工作面就行了
1.灌浆的标号应该由结构加固单位制定。
2.检测方法有抽芯法、超声波法......

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

这肯定是一个很严重的质量事故了,
我觉得不大好处理的,
因为柱子里面的泥巴没有办法凿除,
除非柱子凿贯通,
我觉得是不是可以让设计认可一下算了,
毕竟只有几个毫米,
就算沉降下来,也不多的嘛,

 发表于2004-10-05   |  只看该作者      

以下是引用石沉大海在2004-10-5 18:46:00的发言:这肯定是一个很严重的质量事故了,我觉得不大好处理的,因为柱子里面的泥巴没有办...
凿除不了,可以拿高压冲洗,压力可以把岩石都冲碎的,当然要掌握好压力,别把柱子都冲碎了,

yqj81

内蒙古 烟台 | 其它专业

2 关注

3 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20