一1.支撑 2.凿除.凿除时视具体情况(例如:先凿除一边,另三边不凿除,以利灌浆或混凝土。如此反复处理其他三边,) 3.灌浆. 4.检测 可委托有资质的结构加固单位,他们很有经验的。 二.不能 |
谢谢Liwad大侠! 因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不拆除首层模板支顶也能处理该夹层?另请教: (1)灌浆的标号应是多少?原设计柱砼标号为C25. (2)如何进行检测? 谢谢!!! |
灌浆的标号肯定是要比设计标号高才行。 如果只是一根柱子这样,按上面的方法处理后后问题应该不大,如果是多的话,结果就不好说了! 恐怕要进行比较麻烦的验算 |
以下是引用yqj81在2004-10-5 18:25:00的发言:现在把外边柱的柱头全都挖了出来,经逐一检查,数量还是比较多.... |
以下是引用yqj81在2004-10-5 17:42:00的发言:谢谢Liwad大侠!因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不... 1.灌浆的标号应该由结构加固单位制定。 2.检测方法有抽芯法、超声波法...... |
以下是引用石沉大海在2004-10-5 18:46:00的发言:这肯定是一个很严重的质量事故了,我觉得不大好处理的,因为柱子里面的泥巴没有办... |
内蒙古 烟台 | 其它专业
2 关注
3 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)