真是的,改设计,找甲方。很容易嘛, 把钢筋换成大直径,实在不行加大点柱截面了。 施工方提出的方案不行好,这样受力不利。设计方提的方案不符合实际,振动棒根本下不去,也不是砼强度不足,这哪根哪啊。 |
柱子钢筋都绑扎好了 如果加大柱截面,不仅施工方不同意,甲方也不同意,延长工期了,很大的损失的. 还有等强度待换钢筋也不行,本来牛腿柱那里钢筋是比较多的,在加上密箍,加大截面还是应该有那么多钢筋呀! 可不可以模板侧设投料振捣孔。。。可以满足牛腿下部的捣实。。 牛腿处再用设计所说的方式施工。。。????? |
对于这个问题我提几点建议,不到之处请网友指正: 1、对于钢筋太密的区域改用小直径的30振捣棒振捣; 2、也可以采用附贴式共振振捣。 |