牛腿柱上的施工缝

发表于2007-05-20     4207人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-05-22 17:57:47

 发表于2007-05-20   |  只看该作者      

2

真是的,改设计,找甲方。很容易嘛,
把钢筋换成大直径,实在不行加大点柱截面了。
施工方提出的方案不行好,这样受力不利。设计方提的方案不符合实际,振动棒根本下不去,也不是砼强度不足,这哪根哪啊。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-22 17:58:18

 发表于2007-05-21   |  只看该作者      

3

柱子钢筋都绑扎好了
如果加大柱截面,不仅施工方不同意,甲方也不同意,延长工期了,很大的损失的.
还有等强度待换钢筋也不行,本来牛腿柱那里钢筋是比较多的,在加上密箍,加大截面还是应该有那么多钢筋呀!
可不可以模板侧设投料振捣孔。。。可以满足牛腿下部的捣实。。
牛腿处再用设计所说的方式施工。。。?????

奖励      

  • 奖励于 2007-05-23 17:16:32

 发表于2007-05-22   |  只看该作者      

8

对于这个问题我提几点建议,不到之处请网友指正:
1、对于钢筋太密的区域改用小直径的30振捣棒振捣;
2、也可以采用附贴式共振振捣。

奖励      