有点悬!没做过悬挑这么长的;可以在上面各加一道钢拉索。受力面筋按照一般设计就行,不会因为悬挑长就锚固的长。 3.6m长应该再验算刚度, |
首先说不存在梁的倾覆问题,应该说是变形过大造成的失稳问题,其实就和楼主想要加拉索向上拉结是一个意思,为了控制梁的变形。因为3.6米悬挑梁,对于荷载不大的情况来说,承载力即强度计算是很容易满足的,特别是当梁高――主要是根部,因为可以采用变截面――没有限制的时候,就更容易满足。但是变形就不一定了。 没有内跨,那么梁端部弯矩就直接和柱上下段进行分配,对柱的影响也不能忽略。不知道你的柱是上部结构中的还是直接落在基础中的,如果直接落在基础上,那么当为独立或条形等非整体基础时,尚需验算这一弯矩对基础的影响。 如果建筑立面上允许设拉索,那么这就简单些,拉索采用钢制或混凝土都可以,画出其受力简图,只要图形正确,计算就是杆件计算,没什么好说的。而此时的梁也不再是纯粹的悬挑梁,挠度变形大大减小。如果必须用悬挑梁解决,那么应该严格计算其变形,包括挠度和裂缝,如果截面尺寸和普通配筋不能解决,那么可以考虑采用预应力来解决。 梁纵筋锚固,按一般受力来说,当能直锚时尽量直锚,当必须弯折时,根据新混凝土规范(2002规范),直锚段至少要保证达到0.4La,竖向弯折垂直段15d即可,无需过长。注意,如果水平段没到柱对边就已经超过0.4La,那么一定要求施工做到柱对边(实际上需要退柱保护层,并与柱纵筋净距符合保护层厚度要求),不能按一到了0.4La就马上弯折,而与柱对边留下较大距离。 |