单层框架结构填充墙荷载如何参与抗震计算的讨论

发表于2006-07-31     1765人浏览     1人跟帖     总热度:10  

最近我在做一个处于8度区的项目
项目中有一些单层的混凝土框架结构,外墙采用300mm陶力混凝土砌块,14kN/立方米
二层以上就直接将墙荷载输到梁上就可了
在计算过程中,我们开始没有考虑填充墙自重对于结构影响,
对于层间位移一项,风荷载起主导作用
仔细考虑总觉得不妥,此处凭经验肯定是地震起主导作用
经过考虑与专业负责人协商决定
将墙体自重的一半化为集中力作用于柱顶部,这样算下来,结果就比较正常了,
柱截面加大,位移由地震控制
现在拿出来大家分享讨论
同时希望大家拿出更为合理的方法,大家一起分享呀