砼结构露钢筋,如何做钢筋的防腐处理?

发表于2006-07-23     2852人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-07-25 20:56:24

 发表于2006-07-23   |  只看该作者      

2

可以考虑涂刷防锈漆处理吧,这只是我的个人想法,请你参考.

奖励      

  • 奖励于 2006-07-25 20:56:24

 发表于2006-07-24   |  只看该作者      

3

结构构件的钢筋怎么会漏在外面呢?
使施工质量问题吗?严重吗?
如果十分严重,那就不是简单的防腐这么简单了
所露钢筋在构件的那个位置,是什么钢筋
如果问题不是很严重,通常做法
是在不影响标高的前提下表面凿毛厚采用高一标号的混凝土或是灌浆料进行二次浇筑就可以了
如果影响到构件的受力,那就和设计院设计,按实际情况验算其承载力,没问题就好了
有问题就麻烦了
现在的加固方案方法很多,如碳纤维加固
如果标高允许,还是可以采用增加梁高,做后浇就可以了

奖励      

  • 奖励于 2006-07-25 20:56:24

 发表于2012-08-05   |  只看该作者      

4

这个问题,主要是施工的钢筋工对工作不负责造成的,不是就监理旁站不到位,保护区层垫块未加就急于浇筑砼造成的。最好是事前控制。我个人最发返工。给施工单位一点教训。

 发表于2012-08-09   |  只看该作者      

5

混凝土结构露筋需要区分对待,不能简单地置之不理,或刷防锈漆之类的就不管了。混凝土构件的钢筋外包保护层,其厚度是有规定的,之所以要做钢筋保护层,甚至于规范规定在不同的环境类别下,钢筋的保护层厚度有区别,就是要考虑混凝土构件的耐久性,而耐久性之重点就是保护好钢筋,不要使之有锈蚀的可能,或锈蚀发展不足以影响构件的承载力。所以,必须要区别对待,看是哪里的钢筋暴露,以及对结构的影响。一般地,混凝土构件是不允许露筋的,采用混凝土或灌浆料之类的材料恢复设计尺寸是正常的。防锈漆之类的材料虽可起到一定的防腐防锈功能,但材料本身耐久性不好,对钢筋不能起到良好的保护作用,不宜采用。