加急!剪力墙施工缝抗剪超限是什么意思?

发表于2006-07-14     13482人浏览     5人跟帖     总热度:16  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2006-07-14   |  只看该作者      

2

楼上所说的结构在北京应该不需要施工缝验算吧,8层框剪结构不至于在8度区超过60米吧,应该是2级抗震。不需要施工缝抗剪验算的。如果一别的地方,当真需要施工缝抗剪验算的话,只能加大竖向钢筋,包括竖向构造钢筋和边缘构件的受力钢筋。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2006-07-17   |  只看该作者      

3

加大竖向钢筋,包括竖向构造钢筋和边缘构件的受力钢筋

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2006-07-19   |  只看该作者      

4

混凝土高规中对一级抗震墙有此要求,主要目的是考虑到施工缝处混凝土胶接稍差,在地震作用下应避免滑移,主要措施是加大墙身竖向筋,加大边援构件主筋,必要时设置加强短筋

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2013-04-12   |  只看该作者      

5

我的是八度区,加上顶上造型97.6m,一级框架,一级剪力墙,我算的其中一个模型,七层以上没有施工缝验算超限,但是这个模型有些不合理。后面的模型到17层都有施工缝验算超限的。不知道是什么原因。还想请教下楼上。施工缝验算超限的情况下,模型里面不用管了?只需要画图中人为调整下吗?

 发表于2013-04-12   |  只看该作者      

6

在satwe钢筋信息的最下面一行,“墙竖向分布配筋率0.3%”,这是程序设定的原始配置,实际上你的配置要比0.3%多,你可以先按实际配置填入,如果计算下来还不够,再考虑增加墙竖向分布筋的配筋率或牌号。