楼上所说的结构在北京应该不需要施工缝验算吧,8层框剪结构不至于在8度区超过60米吧,应该是2级抗震。不需要施工缝抗剪验算的。如果一别的地方,当真需要施工缝抗剪验算的话,只能加大竖向钢筋,包括竖向构造钢筋和边缘构件的受力钢筋。 |
加大竖向钢筋,包括竖向构造钢筋和边缘构件的受力钢筋 |
混凝土高规中对一级抗震墙有此要求,主要目的是考虑到施工缝处混凝土胶接稍差,在地震作用下应避免滑移,主要措施是加大墙身竖向筋,加大边援构件主筋,必要时设置加强短筋 |
我的是八度区,加上顶上造型97.6m,一级框架,一级剪力墙,我算的其中一个模型,七层以上没有施工缝验算超限,但是这个模型有些不合理。后面的模型到17层都有施工缝验算超限的。不知道是什么原因。还想请教下楼上。施工缝验算超限的情况下,模型里面不用管了?只需要画图中人为调整下吗? |
在satwe钢筋信息的最下面一行,“墙竖向分布配筋率0.3%”,这是程序设定的原始配置,实际上你的配置要比0.3%多,你可以先按实际配置填入,如果计算下来还不够,再考虑增加墙竖向分布筋的配筋率或牌号。 |