孔是肯定可以开的。关键是孔洞的大小和孔洞周围如何加强。可以参考规范。我曾经做过开洞接近70%的框架梁。局部验算和整体验算也都可以满足要求。 我认为在合理设计的基础上,框架梁并不会因开孔而引发结构破坏。需要考虑的是: 1,开孔位置,应在梁中1/3跨,并尽量下移。 2,孔的形状以圆形为佳,方形容易有应力集中 3,对方形孔,亦可采用斜向钢筋加强。若验算不够,可考虑钢板套筒 4,需进行孔洞局部的弯剪验算 |
谢谢 孔洞在梁支座附近,靠近墙的位置,也可以吗 |
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail3453741_1.html 可以看一看这一贴,与楼主提出的问题相似,而且讨论得比较深. |
陕西 宝鸡 | 结构设计
2 关注
1 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)