[求助]钢结构屋面彩钢板厚度不足

发表于2006-06-11     6580人浏览     8人跟帖     总热度:12  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-06-13 04:54:01

 发表于2006-06-11   |  只看该作者      

2

《连续热镀锌管板和带钢》……………………………… GB2518-88

奖励      

  • 奖励于 2006-06-13 04:54:01

 发表于2006-06-11   |  只看该作者      

3

感谢帮助,未搜索到相关规范,能否请楼上的朋友将相关内容截图发上来或直接发上来?

奖励      

  • 奖励于 2006-06-13 04:54:01

 发表于2006-06-12   |  只看该作者      

5

我看是很简单的偷工减料问题,可能设计是厚度为0.576的板材,实际使用了0.526的板材,每平方米价格相差2元左右。0.526的彩板基层厚度加上涂层厚度在0.54左右,再大的偏差也没有0.05的厚度。看来让甲方信服为正常偏差,很难!如果有可能,用币砖砸他一下,也许能解决问题。如果他较起真来,恐怕要换掉了。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2006-06-13 05:00:42

 发表于2006-06-12   |  只看该作者      

6

以下是引用躲雨在2006-6-11 22:21:00的发言:《连续热镀锌薄钢板和钢带》GB2518-88:新版是2004年,没有电子版。...
感谢您的帮助,能否将2004版的相关很小一部分(针对此事最重要部分)摘写一下,万分感谢.重金感谢.

奖励      

  • 奖励于 2006-06-13 16:06:33

 发表于2006-06-12   |  只看该作者      

7

以下是引用aijer在2006-6-12 20:59:00的发言:我看是很简单的偷工减料问题,可能设计是厚度为0....
谢谢您的帮助,我朋友是甲方总工,当然他们是一个集团,集团领导并不懂,但不知为何事情闹得很大,所以他现在必须找点理由,0.576加上涂层大概就是0.6了吧,他告诉我是0.6的,我们对钢结构都不太懂.还请帮忙想想办法,万分感谢.

奖励      

  • 奖励于 2006-06-13 16:06:33

 发表于2006-06-12   |  只看该作者      

8

刚才打了个电话再咨询了一下,设计是综合厚度为0.6的彩钢板,实际0.54,据说相关规范是6丝偏差,但他基本都是0.54,不可能偏差这么准,而且每个都是下限吧,呵呵
求各位高手指点了.谢谢先

奖励      

  • 奖励于 2006-06-13 16:06:34

 发表于2006-06-14   |  只看该作者      

9

GB2518-88标准找到了,查找了其他标准,我发现这个问题更适合GB/T12754-91,可是没有找到后者标准的正式文本,里面有关于涂层镀锌板的厚度偏差。比较两个标准,偏差差不多,不过,如果拿这两个标准来说明你的材料合格,还有漏洞,因为,偏差是按照板材的基层设定的,加上涂层厚度,应该不超过你实际的差距。
以下是两个标准的偏差表,您自己看看吧。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-15 00:03:21

 发表于2006-12-05   |  只看该作者      

13

关于这个问题请参见我的这篇文章https://bbs2.zhulong.com/forum/detail4083300_1.html
原告对自己的主张应提供充分证据

奖励      

  • 奖励于 2006-12-06 05:51:59

king1201

山东  | 建筑施工

2 关注

20 粉丝

290 发帖

186 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20