筑龙首页

基础验收问题

发表于2006-05-12    842人浏览    1人跟帖    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

cyb314

问各位老师,电厂中增压风机基础作好后,发现有的基础标高比设计标高相差了40mm,是否符合验收标准,是否在允许偏差只之内,谢谢各位老师!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    a1b2c3aa  奖励于 2006-05-13 02:37:12 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

2

你查一下《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)里面, 表 8.3.2-2 混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法:平面标高是0,-20。你现在是40,肯定是超标了,如果低于设计标高还好办,如果高于设计标高,那可是要好好处理一下了

奖励      

  •    a1b2c3aa  奖励于 2006-05-13 20:10:14 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!