筑龙首页

混凝土强度

发表于2006-05-12    1602人浏览    8人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

林程峰

混凝土试块强度超过标准值的多少,视为不合格,在那本规范可以查到.
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    a1b2c3aa  奖励于 2006-05-12 23:20:33 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

2

混凝土试块强度偏高的规定规范里是没有的,只有某些地方规定,我们这里以前是建设局下的文件,超过标准值150%算异常,要回弹检测,现在取消了。
大家看清楼主的问题,是超出多少算不合格!

奖励      

  •    a1b2c3aa  奖励于 2006-05-12 23:20:33 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

3

见评定标准:合格不合格其实是一个数理统计的概念。

奖励      

  •    a1b2c3aa  奖励于 2006-05-12 23:20:33 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

4

<<普通混凝土力学性能试验方法>>(GBJ81-85)规定以边长150mm的立方体为标准试件,标准立方体试件在(20上下3)摄氏度的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28d,按标准试验侧得的抗压强度做为砼的立方体抗压强度。用上述表柱试验方法侧得的具有95% 保证率的立方体的抗压强度做为砼的强度等级。

奖励      

  •    a1b2c3aa  奖励于 2006-05-12 23:20:33 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

5

<<普通混凝土力学性能试验方法>>看看应该能找到,试验室有要求.

奖励      

  •    a1b2c3aa  奖励于 2006-05-14 03:04:56 中     

 当前离线   发表于2006-06-18  | 只看该作者      

6

植入筋的拉拔试验有无代表数量,数量是多少?植筋是否采用钢筋粘结剂与环氧树脂?

奖励      

  •    ggggtghaps  奖励于 2006-06-19 15:57:51 中     

 当前离线   发表于2006-06-18  | 只看该作者      

7

强度超出多少不合格到没有见到具体规定。在一组试块中,如果强度偏差都超过30%,此组试块视为无代表值。

奖励      

  •    ggggtghaps  奖励于 2006-06-19 15:57:51 中     

 当前离线   发表于2006-06-19  | 只看该作者      

8

以下是引用林程峰在2006-6-18 16:39:00的发言:植入筋的拉拔试验有无代表数量,数量是多少?植筋是否采用钢筋粘结剂与环氧树脂?...
可以按照后锚固结构规程来执行,好象是0.3%,相同形式,相同部位,等等,但不少于3根.

奖励      

  •    ggggtghaps  奖励于 2006-06-19 16:00:24 中     

 当前离线   发表于2006-06-19  | 只看该作者      

9

1.混凝土强度值取3个试件的算术平均值;
2.当3个试件强度中的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的百分之十五时,取中间值;
3.当3个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值百分之十五时,改组试件不应作为强度评定的依据。
(《GB/T50081-2002》中对混凝土试块力学性能的评定做出了详细的规定。)
钢筋植筋作拉拔试验,它的代表数量是3000根同规格、同施工条件的取一组试件,每组试件是3根作拉拔试验。

奖励      

  •    ggggtghaps  奖励于 2006-06-20 18:35:49 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!