混凝土现浇板裂缝如何有效控制??

发表于2006-05-11     15490人浏览     60人跟帖     总热度:10  

 发表于2006-12-06   |  只看该作者      

45

处理裂缝 : 为保证结构的受力性能和使用功能,应根据裂缝宽度性质和施工条件等。采取水泥灌浆或化学灌浆发予以修补

奖励      

  • 奖励于 2006-12-07 16:08:52

 发表于2006-12-18   |  只看该作者      

46

以下是引用longrong在2006-5-29 20:44:00的发言:我这现在也出现了板上大面积裂缝,尤其板下的细微裂缝很多,多数是从板中...
你的图纸是2004的,强烈建议你以后传图纸上来的时候,转为可以打开的R14版本,因为很多人还是喜欢用R14的。所以你这样的图纸很麻烦的,人家看你的图纸还得去再次转换一次。要是嫌麻烦的人,或是没有这个工具的人,他可能就看不到你的图纸了。
此外,也不见楼主说明一下他自己设计本身的原因,例如钢筋是多少间距以及多大的,板厚及跨度等等?以及你自己设计的板厚,那样对于大家发言都有很好的分析。
是否是几乎整栋楼都出现了这样的裂缝呢?还是只在某一层出现了这样的裂缝呢??
是否是仅仅在某几个房间出现了这样的裂缝呢?是不是因为当初堆放施工材料等等导致施工荷载过大或过早受力呢???建议楼主可以看看他们当初的施工日志以及咨询一下出现裂缝的地方是否存在过荷载过早承受的情况,要是整层楼都出现了这样的情况,那很可能就是施工的原因了,或是你板厚小了或是。但按常理,搞设计的图纸出去,一般都会经过层层的审查的,图纸板配筋应该是没有什么问题。
希望其他的各位也注意一下这个细节问题

奖励      

  • 奖励于 2006-12-18 23:09:14

 发表于2007-01-29   |  只看该作者      

47

  保手的做法是在裂缝上部凿V型槽,水泥掺胶填补,下部用碳纤维网格布纵横粘荦,抹灰.

奖励      

  • 奖励于 2007-01-31 01:44:22

 发表于2007-01-29   |  只看该作者      

48

过去做过商品混凝土浇筑楼板,也有此种现象,但不是规则井字形的,采用现场搅拌混凝土后则裂缝现象不再出现。可采取的办法:1、严格控制水灰比、坍落度,不能过稀;2、掺加外加剂,如膨胀剂,现在有种聚丙烯纤维添加剂,可很好的控制楼板裂缝;3、合理安排工期,避免过早得上料震动,拆模板;4、控制钢筋保护层厚度,不宜过大及过小;5、搞好养护,毛毡或塑料薄膜浇水养护。

奖励      

  • 奖励于 2007-01-31 01:44:22

 发表于2007-02-01   |  只看该作者      

49

呵呵,这样的结果是和设计没关吧,施工人员的问题

奖励      

  • 奖励于 2007-02-02 20:32:05

 发表于2007-02-05   |  只看该作者      

50

如果用的是商品混凝土,那肯定是商混站的混凝土塌落度没有控制好,很可能是加水过多了,混凝土很稀释。这种情况在混凝土养护的时候也很难控制的。
像楼主所说的情况,因为是大面积的现象,真的很麻烦的哦。
如果是个别,那可以考虑用板缝内填注结构胶进行修补。像这样大面的情况,楼板可能需要重新处理。
全部砸掉再重新浇注肯定是不可能的哦。
现在可以考虑用适当的防水材料进行二次楼层面找平了。如果结构上没很大问题的话。这样做的话应该可以有效的防止漏水情况。

奖励      

  • 奖励于 2007-02-06 10:55:47

 发表于2007-03-01   |  只看该作者      

51

我也觉得是施工单位造成的原因,不过设计时梁板砼标号不一样也怪了,怎么施工啊?

奖励      

  • 奖励于 2007-03-10 03:31:32

 发表于2007-03-24   |  只看该作者      

52

C30用于梁、板类构件,也算不上高标号混凝土了,板用到C40甚至再高些的工程也有。楼主所说的裂缝,前面很多朋友提到的混凝土坍落度、后期养护不当收缩引起开裂造成的因素很大。严重的地方建议剔除重做,否则可能影响板的安全。轻微的地方,比如没有贯通或者裂缝较少的地方,可以补胶或微膨胀水泥砂浆。
这种问题建议你先要施工单位的意见,会同监理一起商量,不要自己单独出意见。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2007-03-24   |  只看该作者      

53

有个不经济的办法,就是筑浆

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2007-03-29   |  只看该作者      

54

上面各位都说了关于板出现裂缝的原因,我补充一下,在满足温度,水灰比,养护等条件下还与钢筋保护层厚度与施工荷载有关,保护层厚度不够,板的钢筋没有充分发挥作用,会出现裂缝,施工时为满足混凝土凝固时间也会出现裂缝,还有就是施工单位拆模时间是否满足混凝土7天强度,如果不满足拆模时间,在进行下到工序施工时加载也会出现裂缝。