[分享]图解关于剪力墙的60个平法问答

发表于2018-09-23     1264人浏览     2人跟帖     总热度:476  

1. 剪力墙中包含哪些构件?

【答】剪力墙不是一个独立的构件。它是由墙身、墙柱、墙梁共同组成。

图解关于剪力墙的60个平法问答-110949v0zsrondtqaxiqfc.png

2. 怎样识别剪力墙的暗柱?

【答】暗柱一般和墙身相平,隐藏在墙身中。

图解关于剪力墙的60个平法问答_1

3. 怎样识别剪力墙的端柱?

【答】端柱一般都突出墙身。

图解关于剪力墙的60个平法问答_2

4. 怎样识别剪力墙的暗梁?

【答】

图解关于剪力墙的60个平法问答_3

5. 怎样识别剪力墙的边框梁?

【答】

图解关于剪力墙的60个平法问答_4

6. 怎样识别剪力墙的连梁?

【答】连梁的梁顶面和梁底面都是剪力墙洞口。

图解关于剪力墙的60个平法问答_5

7. 剪力墙墙身在图纸上是怎么表示的?

【答】剪力墙墙身最常用的是列表注写方式。

图解关于剪力墙的60个平法问答_6

★【依据】《11G101-1》P21

8. 剪力墙身由哪几种钢筋组成?

【答】剪力墙身一般由墙身垂直筋、墙身水平筋、拉筋组成。

图解关于剪力墙的60个平法问答_7

9. 墙体垂直筋"2C12@200"表示什么意思?

【答】

图解关于剪力墙的60个平法问答_8

★【依据】《11G101-1》P21

10. 剪力墙垂直筋在基础中怎么锚固?

【答】(1) 当基础高度>LaE,且基础保护层厚度>5d时,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度6d。这种情况最常见于筏形平板基础内。

图解关于剪力墙的60个平法问答_9

(2) 其他情况下,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度15d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_10

★【依据】《11G101-3》P58

11. 剪力墙垂直筋有几种连接方式?

【答】有三种连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接连接。

12. 剪力墙垂直筋怎么绑扎搭接?

【答】当采用绑扎搭接时,搭接长度=1.2×抗震绑扎长度LlE。错开长度500mm。

图解关于剪力墙的60个平法问答_11

如果是采用一级光圆钢筋,两端要加180°弯钩。

图解关于剪力墙的60个平法问答_12

★【依据】《11G101-1》P70

13. 剪力墙垂直筋怎么机械连接?

【答】当采用机械连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_13

★【依据】《11G101-1》P70

14. 剪力墙垂直筋怎么焊接连接?

【答】当采用焊接连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d,且≥500mm。

图解关于剪力墙的60个平法问答_14

★【依据】《11G101-1》P70

15. 剪力墙垂直筋遇到洞口怎么处理?

图解关于剪力墙的60个平法问答_15

【答】伸到洞口顶面弯折10d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_16

16. 剪力墙在垂直方向变截面,垂直筋怎么处理?

图解关于剪力墙的60个平法问答_17

【答】(1) 下层墙垂直筋伸至本层板顶弯折12d;上层墙垂直筋直插至剪力墙中1.2LaE。

图解关于剪力墙的60个平法问答_18

(2) 还有一种斜弯连续不断开的做法;即当变截面厚度差Δ≤30mm时,斜弯段垂直距离≥6Δ。但是因为不便施工,实际中用的很少。

图解关于剪力墙的60个平法问答_19

★【依据】《11G101-1》P70

17. 剪力墙垂直筋在屋面层顶怎么处理?

【答】伸至屋面层顶再弯折12d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_20

★【依据】《11G101-1》P70

18. 剪力墙垂直筋遇到框架梁怎么处理?

【答】锚入边框梁内LaE。

图解关于剪力墙的60个平法问答_21

★【依据】《11G101-1》P70

19. 剪力墙垂直筋遇到连梁怎么处理?

【答】锚入连梁内LaE。

图解关于剪力墙的60个平法问答-110957mcnsglhwecgm8wbn.png


★【依据】《11G101-1》P70

20. 剪力墙垂直筋的起步距离是多少?

【答】剪力墙垂直筋起步距离=墙身垂直筋间距。

图解关于剪力墙的60个平法问答_22

★【依据】《06G901-1》P3-2

21. 剪力墙水平筋的长度怎么计算?

【答】剪力墙水平筋的长度=净长+锚入长度

图解关于剪力墙的60个平法问答-110957whoi1uavsqawpumc.png

22. 剪力墙水平筋遇转角墙暗柱,锚入长度怎么算?

【答】

(1) 剪力墙内侧水平筋在暗柱里伸至对边弯锚15d。

图解关于剪力墙的60个平法问答-110958i4pktegsn0voprbl.png


(2) 墙外侧水平筋连续通过转弯,在暗柱范围外,与转角两侧水平筋搭接。

图解关于剪力墙的60个平法问答_23

墙外侧上下相邻两排水平筋交错绑扎搭接,搭接长度1.2LaE。

图解关于剪力墙的60个平法问答_24

墙外侧水平筋在暗柱处还有一种连接方式:伸至暗柱对边一个绑扎长度LlE。

图解关于剪力墙的60个平法问答_25

绑扎长度LlE重叠之处就是绑扎搭接区域。

图解关于剪力墙的60个平法问答_26

★【依据】《11G101-1》P68

23. 墙身水平筋遇到T形翼墙怎么处理?

图解关于剪力墙的60个平法问答_27

【答】伸到墙外侧弯折15d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_28

★【依据】《11G101-1》P69

24. 一字型暗柱在剪力墙端时,水平筋怎么处理?

【答】伸至暗柱对边弯锚10d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_29

★【依据】《11G101-1》P68

25. L型暗柱在剪力墙端时,水平筋怎么处理?

【答】(1) 内侧水平筋伸至对边弯折15d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_30

(2) 外侧水平筋伸至对边弯折0.8LaE。

图解关于剪力墙的60个平法问答_31

★【依据】《06G901-1》P3-7

26. 剪力墙水平筋在暗柱里可以直锚吗?

【答】不可以。剪力墙水平筋在暗柱里无直锚构造。

27. 剪力墙端部无暗柱时,水平筋怎么处理?

【答】伸至端部弯折10d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_32

★【依据】《06G901-1》P3-7

28. 剪力墙水平筋遇到洞口被切断时怎么处理?

【答】(1) 当剪力墙厚度>10d,剪力墙水平筋到洞口弯折10d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_33

(2) 当剪力墙厚度≤10d,剪力墙水平筋在墙端部连续通过,在侧壁与水平筋绑扎搭接LlE。【43】

图解关于剪力墙的60个平法问答_34

★【依据】《11G101-1》P68

29. 墙身水平筋在端柱内怎么锚固?

【答】(1) 当端柱截面宽度≥LaE时,墙身水平筋伸至端柱对边直锚。

图解关于剪力墙的60个平法问答_35

(2) 当端柱截面宽度≥LaE时,墙身水平筋伸至端柱对边弯锚15d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_36

★【依据】《11G101-1》P69

30. 剪力墙在水平方向上变截面,水平筋怎么处理?

图解关于剪力墙的60个平法问答_37

【答】较薄墙的水平筋直插进较厚墙内1.2LaE。

图解关于剪力墙的60个平法问答_38

较厚墙的水平筋伸至端部弯折15d。

图解关于剪力墙的60个平法问答_39

★【依据】《11G101-1》P69


转自天工微建筑,如有侵权请联系删除


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-23   |  只看该作者      

2

剪力墙结构知识来了!!!