1 柱截面边长不宜小于400mm,柱高度与截面短边之比不宜大于30;
2 柱的纵向钢筋的直径不宜小于12mm,数量不应少于4根,全部纵向受力钢筋的配筋率不宜小于0.2%;
3 柱中箍筋的设置应根据下列情况确定:
1)当纵向钢筋的配筋率大于0.25%时,且柱承受的轴向力大于受压承载力设计值的25%时,柱应设箍筋;当配筋率≤0.25%时,或柱承受的轴向力小于受压承载力设计值的25%时,柱中可不设置箍筋;
2)箍筋直径不宜小于6mm;
3)箍筋的间距不应大于16倍的纵向钢筋直径、48倍箍筋直径及柱截面短边尺寸中较小者;
4)箍筋应封闭,端部应弯钩;
5)箍筋应设置在灰缝或灌孔混凝土中。