[分享]人行走作用力及楼盖结构阻尼比

发表于2018-07-22    

人员活动环境

人员行走作用力p0 (kN)

结构阻尼比β

住宅,办公,教堂

0.3

0.02~0.05

商场

0.3

0.02

室内人行天桥

0.42

0.01~0.02

室外人行天桥

0.42

0.01

            注:1  表中阻尼比用于普通混凝土结构和钢混凝土组合结构;

                2  对住宅、办公、教堂建筑,阻尼比0.02可用于无家具和非结构构件情况,如无纸化电子办公区、开敞办公区和教堂;阻尼比0.03可用于有家具、非结构构件,带少量可拆卸隔断的情况;阻尼比0.05可用于含全高填充墙的情况;

                3  对室内人行天桥,阻尼比0.02可用于天桥带干挂吊顶的情况。

 

 