[分享]框架结构基础拉梁的设置和计算问题

发表于2018-07-19    

  拉梁设置的四种情况:一级框架和四类场地二级框架、荷载差别大、埋深差别大、土层差别大。

  一、多层框架无地下室,独基埋置较深,为了减小底层柱的计算长度和底层位移,在+-0.00以下适当位置设置基础拉梁,从基础顶面至拉梁顶面为一层,从拉梁顶面到首层顶面为第二层,即加层建模整体分析;但地下室层数应设为1。

   多层框架结构设置拉梁在基础顶面以上时,应定义拉梁层楼板全房间开洞,并采用弹性楼板总刚分析;拉梁的抗震构造措施应符合框架梁的要求,不设箍筋加密区或箍筋间距不符等,都是不正确的。

  二、当多层框架结构无地下室,柱下独基埋深较浅而设拉梁,一般应设在基础顶面,此时拉梁的配筋计算可采用下列方法之一:

  ①、取拉梁所拉结的柱子中,轴力较大者的1/10作为拉梁的轴心拉力(或压力),拉梁按轴拉(压)构件计算。地基土质较好时可用此法,较为经济。

  ②、以拉梁平衡柱底弯矩。当抗震等级为一、二级的框架结构,柱底组合弯矩设计值尚应分别乘以1.5和1.25增大系数;柱基础按轴心受压考虑。

  ③、拉梁的配筋构造。拉梁纵向受力钢筋除满足计算要求外,正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋50%拉通。

  三、如果采用增层设计,设地下室层数为1,拉梁的配筋会增大,因为实际上拉梁不是地下室顶层的梁,此处,拉梁的实际配筋还取不定义“地下室层数为1”时的配筋。

  四、关于拉梁下的柱。拉梁下的柱其长度不长,但与框架结构的短柱概念不同,不必将其作为短柱处理,但箍筋要全高加密,

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20