以下是部分专家答复问题摘要
提问: 八度区,下部钢筋砼框架,顶层抽柱后屋面用钢梁,两端与柱铰接,屋面为轻钢屋面,就是框排架结构,现在有以下问题比较纠结:1.屋面钢梁局部稳定按钢规,是否按门式钢架梁(考虑轴力)进一步验算一下?  就是这根梁得按两个规范综合考虑。  2.屋面按照一般门刚加了水平支撑,那么整体结构的纵向是否还有必要按一般门刚增加柱间支撑,因为纵向已经形成一榀框架了,是否就不需要柱间支撑了(假如位移角满足)? 3. 山墙处假如用钢筋混凝土斜梁形成一品框架,是否还有必要再设置一根钢梁,就是与钢筋砼斜梁平行的一根钢梁,这根钢梁搁置在柱子牛腿上,这样整个屋盖是整体的了,如果不设置,最边跨檩条就得连接在钢筋砼斜梁上,是否都可以,哪个好?
王总: 1 不用按门刚梁考虑,因为不是门刚 2 纵向为砼框架,不用打纵向撑 3 八度还是应单做一个屋面梁,整体性好,传力明确。
提问:朱总,请教两个问题,一、西南地区低烈度区的剪力墙结构,基本都是大开间的剪力墙布置,很多墙肢呈L形,一般与L形较短的一肢连接的梁跨度都在5米多左右,较短的一肢200mm厚长度一般都在600mm到1000mm左右,L形的另外一肢为一般剪力墙,问题较短肢的配筋需要按短肢剪力墙配筋率执行吗? 二,西南地区由于地势原因,较多的高层建筑基础没有埋置深度,基础通常都为大直径嵌岩桩,也就是无全埋地下室,这样的实际工程在西南地区普遍存在,实际设计应该注意什么?通常采取的措施为地坪处设置钢筋混凝土底板,加强基础整体性,同时要求地坪以下土要求夯实,同时验算大震倾覆!这样的做法是否合理?
朱总:1. 对T形或L形剪力墙,其中的一肢为短肢剪力墙时,其中的短肢剪力墙就应该满足规范短肢剪力墙的要求(这是我们院统一技术措施的要求,可查阅)。2.稳定需要的埋深,其本质是倾覆稳定控制的基本要求,如果真能满足大震稳定(倾覆稳定和抗滑移稳定等)要求,埋深可以不做要求。
提问: 朱总,请教一下,现在有个工程,建筑想在框架柱的半层高处做一个混凝土雨棚,悬挑长度要求做到3米这么多……雨棚梁尺寸没有限制,但是图集上纯悬挑梁的尺寸限值是2米。这个方案可行吗,能做吗?有什么需要特别注意的地方吗……
朱总:框架柱在半层标高处悬挑3米的混凝土雨篷,虽有点大,但只要框架柱足够大就可以,有条件时,可以在室内设置适当的平衡梁板,还要注意计算时不要忘记框架柱在层高中部的附加弯矩和轴力。
提问: 朱总,你好!八度区二~三层的钢框架结构房子,独立基础加短柱,能否采用外露式柱脚,还是推荐其他的柱脚方式?
朱总:钢框架柱脚可以有多种形式,是否采用外露式柱脚,要看建筑对外露柱脚有无限制,结构应考虑耐久性要求,还有柱脚难以做到完全刚接,对上部结构刚度(构件截面)等有一定的影响等,考虑了上述诸多因素后就可以做了,如果基础上有短柱,建议可优先考虑采用外包柱脚。
提问:请问朱总,桩基础设计进行确定桩数量时,基础工况选的是标准组合下的D+L还是选标准组合下的Nmax工况?
朱总:先采用D+L的标准组合确定桩数,然后采用各工况组合值验算(包括地震作用组合等)。
提问:朱总你好,一个6层办公楼,框剪结构,顶层屋面收进一跨,做一个大悬挑,接近10米,现在有两个方案,一个是直接悬挑桁架,一个是加斜支撑。怎么做更好呢,毕竟悬挑结构,冗余度低,希望朱总给指导一下
悬挑3米的砼雨篷要注意什么?_2
朱总:两个方案都可以,要看建筑的要求。如果建筑没有要求,内部柱网不大时,周边斜柱方案也不错;如果内部大柱网,建筑又不希望斜柱,且为避免斜柱对刚度的影响,桁架或网架方案也很好,注意竖向地震,尤其是高烈度区。
提问:朱总请教您一个问题:主楼地勘打孔了,主楼旁边是地库,地库距主楼最远为110米,地库没有地勘,可以参考主楼地勘吗?场地为中等复杂,湿陷的等级为2级,自重湿陷,地基处理用素土挤密桩,就是桩长,不好确定。您给我些意见,谢谢!
朱总:距离远了点,最好能有勘探孔,否则设计与施工返工的风险较大,如果当地经验表明地基土层均匀,确实分布如主楼时,也可以不勘探,但应加强钎探。
提问:朱总您好,地库顶板无梁楼盖上翻柱帽,按抗规6.6.4.3条计算穿柱板底连续钢筋面积,这种图示中,中间一排钢筋(6C25)对挂板是起不到作用的吧?
    悬挑3米的砼雨篷要注意什么?_3
    朱总:作用不大,但在柱截面范围内设置该连通钢筋也可以作为悬挂钢筋的补充,有利于提高楼盖防倒塌能力。
    提问: 请问朱总,型钢混凝土梁与钢筋混凝土柱连接时,柱内设置构造型钢,柱中型钢不带入计算。《组合结构设计规范》未提供此种连接的节点核心区如何计算,是否可在节点核心区计算时,把柱当做型钢柱输入模型,满足规范中关于型钢混凝土梁和型钢混凝土柱的计算公式即可。
    朱总:钢筋混凝土柱中设置构造型钢,该柱本身就不属于型钢混凝土柱,所以也不会有相应的计算方法,实际工程中,节点验算可按钢筋混凝土柱计算,抗剪验算(手算)时考虑型钢的作用。
    提问:朱总,您好,请教下:钢结构梁柱连接节点,贵司编制的《结构设计统一技术措施》2018年第121页写:柱子带悬臂梁段的节点抗震性能好一点,而现场拼接点在柱边的梁柱连接,抗震性能稍差一点,一方面是由于悬臂拼接点处弯矩较小,另一方面工厂的焊接质量优于现场的焊接质量。而《高钢规》JGJ99-2015第8.1.2节条文说明:梁端焊接影响抗震性能,日本阪神地震表明,悬臂梁段式连接的梁端破坏率为梁腹板螺栓连接的3倍,悬臂梁段连接方式不宜作为主要连接形式推广采用。请问您这边对是否带悬臂梁段是怎么理解的?
    朱总:高钢规所说的日本工程情况是有道理的,一方面说明工厂焊接的质量确有保证,另一方面也说明梁腹板全截面焊接对梁受弯承载力的影响不容忽视,相关问题也可以通过改善腹板与柱的焊接入手,如控制腹板与钢柱的焊缝长度,焊缝高度等。考虑我国钢结构施工的实际情况及工程经验,我们认为带悬臂梁段的连接仍然是现阶段最可靠的连接方式。
    提问:
    悬挑3米的砼雨篷要注意什么?_4
    朱总:地基处理后,地基的抗震承载力同样适合采用该公式计算,式中的fa采用处理后地基的承载力(对CFG桩为fspk),地基抗震承载力调整系数仍可采用天然地基的持力层(即紧贴基础的土层)查表确定。
    提问:朱总您好,向您请教个问题:剪力墙结构中,某梁一端与剪力墙平面内相连,一端与剪力墙平面外相连,按照图集16G101-1的习惯,如果梁跨高比小于5,这种梁是命名为KL,还是LLk?如果跨高比大于5,是命名为KL还是LLk?个人认为这种梁受力模式一端类似KL,一点类似L,无论跨高比是否大于5,都可以命名为LLk。
    朱总:一端与剪力墙平面内相连,一端与剪力墙厚度方向相连的梁,当梁的跨高比不小于5时,更多表现为KL的特性,应满足KL的构造要求,当梁的跨高比小于5时,更多表现为LL的特性,应满足LL的构造要求,但无论取名KL或LL都有箍筋加密区设置(全梁加密还是梁端加密)和腰筋设置(按KL腰筋还是按LL腰筋)问题,图集取名LLk只是为说明该梁的配筋及构造既不同于KL也不同于LL,也是一种约定俗成。


    扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
    分享至

    分享到微信朋友圈 ×

    打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
    请点击右上角按钮 ,选择 

     发表于2018-05-03   |  只看该作者      

    2

    角度怎样把握才最好呢

     发表于2018-05-10   |  只看该作者       筑龙币+10

    3

    对T形或L形剪力墙,其中的一肢为短肢剪力墙时,其中的短肢剪力墙就应该满足规范短肢剪力墙的要求?

    这个要求好高

    蒋德华