[分享]不土不木|地震作用增大系数,不简单

发表于2018-03-05     1259人浏览     1人跟帖     总热度:427  

部分设计人员对该系数没有理解,总询问这个参数是做什么用的?这里给大家做个详细的分析。
首先还是老生常谈的,大家要熟悉一下我们的学习体系和路径,深入理解规范体系,才谈得上“按规范执行”。我们要知道规范体系的任何一个系数,都应能找到它存在的机理!
不土不木|地震作用增大系数,不简单_1
规范
建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版] > 4 场地、地基和基础 > 4.1 场 地
4.1.8 当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,除保证其在地震作用下的稳定性外,尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用,其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数。其值应根据不利地段的具体情况确定,在1.1~1.6范围内采用。
条文说明:
4.1.8 本条考虑局部突出地形地震动参数放大作用,主要依据宏观震害调查的结果和对不同地形条件和岩土构成的形体所进行的二维地震反应分析结果。所谓局部突出地形主要是指山包、山梁和悬崖、陡坎等,情况比较复杂,对各种可能出现的情况的地震动参数的放大作用都作出具体的规定是很困难的。从宏观震害经验和地震反应分析结果所反映的总趋势,大致可以归纳为以下几点:①高突地形距离基准面的高度愈大,高处的反应愈强烈;②离陡坎和边坡顶部边缘的距离愈大,反应相对减小;③从岩土构成方面看,在同样地形条件下,土质结构的反应比岩质结构大;④高突地形顶面愈开阔,远离边缘的中心部位的反应是明显减小的;⑤边坡愈陡,其顶部的放大效应相应加大。

铁路工程抗震设计规范 GB50111-2006 > 6 路基 > 6.1 抗震强度和稳定性验算
6.1.6 挡土墙第i截面以上墙身质心处的水平地震力,应按下式计算:
不土不木|地震作用增大系数,不简单_2
式中 
FihE -- 第i截面以上墙身质心处的水平地震力(KN);
η -- 水平地震作用修正系数,岩石地基取值0.20,非岩石地基取值0.25;
m i -- 第i截面以上墙身的质量(t);
η i -- 水平地震作用沿墙高增大系数,其数值应按表6.1.6采用(图6.1.6);
A g -- 地震动峰值加速度(m/s2 )。

铁路工程抗震设计规范 GB50111-2006 > 6 路基 > 6.1 抗震强度和稳定性验算  6.1.6
不土不木|地震作用增大系数,不简单_3
不土不木|地震作用增大系数,不简单_4

建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版] > 3 基本规定 > 3.10 建筑抗震性能化设计
3.10.3 建筑结构的抗震性能化设计应符合下列要求:
1 选定地震动水准。对设计使用年限50年的结构,可选用本规范的多遇地震、设防地震和罕遇地震的地震作用,其中,设防地震的加速度应按本规范表3.2.2的设计基本地震加速度采用,设防地震的地震影响系数最大值,6度、7度(0.10g)、7度(0.15g)、8度(0.20g)、8度(0.30g)、9度可分别采用0.12、0.23、0.34、0.45、0.68和0.90。对设计使用年限超过50年的结构,宜考虑实际需要和可能,经专门研究后对地震作用作适当调整。对处于发震断裂两侧10km以内的结构,地震动参数应计入近场影响,5km以内宜乘以增大系数1.5,5km以外宜乘以不小于1.25的增大系数。
不土不木|地震作用增大系数,不简单_5
建筑机电工程抗震设计规范 GB 50981-2014 > 5 暖通空调 > 5.2 室外热力系统
5.2.3 室外热力管道的布置与敷设应符合下列规定:
8 当地下直埋敷设热力管道不能避开活动断裂带时,应采取下列措施:
1)管道宜与断裂带正交
2)管道应敷设在套筒内,周围应填充细砂
3)管道及套筒应采用钢管
4)断裂带两侧的管道上应设置紧急关断阀

构筑物抗震设计规范 GB 50191-2012 > 5 地震作用和结构抗震验算 > 5.1 一般规定
5.1.6 构筑物地震影响系数曲线(图5.1.6)的阻尼调整和形状参数应符合下列规定:
多质点体系采用底部剪力法计算时,按本规范图5.1.6确定的水平地震影响系数应乘以增大系数。水平地震影响系数的增大系数应按下列公式确定:
当T1>Tg    ηh=(Tg/T1)-ε      (5.1.6-4)
当T1≤Tg    ηh=1.0               (5.1.6-5)
式中:
T1——结构基本自振周期;
ηh——水平地震影响系数的增大系数;
ε——结构类型指数,应根据结构类型按表5.1.6采用。

石油化工钢制设备抗震设计规范 GB 50761-2012 > 4 地震作用和抗震验算 > 4.4 构架上设备水平地震作用
4.4.2 当无法确定支承设备的构架结构参数时,构架上设备的水平地震作用可采用下式计算:
Fh=Km*η*α1*meq*g      (4.4.2)
式中:
Fh——构架上设备的水平地震作用(N);
Km——构架上设备的地震作用放大系数,可按表4.4.2选用;
meq——设备的等效质量(kg)。
表4.4.2 构架上设备的地震作用放大系数
不土不木|地震作用增大系数,不简单_6

电力设施抗震设计规范 GB 50260-2013 > 6 电气设施 > 6.2 设计方法
6.2.6 当电气设备有支承结构时,应充分考虑支承结构的动力放大作用;若仅作电气设施本体的抗震设计时,地震输入加速度应乘以支承结构动力反应放大系数,并应符合下列规定:
1 当支架设计参数确定时,应将支架与电气设施作为一个整体进行抗震设计。

电力设施抗震设计规范 GB 50260-2013 > 6 电气设施 > 6.2 设计方法
2 当支架设计参数缺乏时,对于预期安装在室外、室内底层、地下洞内、地下变电站底层地面上或低矮支架上的电气设施,其支架的动力反应放大系数的取值不宜小于1.2,且支架设计应保证其动力反应放大系数不大于所取值。
3 安装在室内二、三层楼板上的电气设备和电气装置,建筑物的动力反应放大系数应取2.0。对于更高楼层上的电气设备和电气装置,应专门研究。
4 安装在变压器、电抗器的本体上的部件,动力反应放大系数应取2.0。

建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223-2008 > 3 基本规定
3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:(强条)
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 
特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 (严格说:不是地震作用放大系数)

不土不木|地震作用增大系数,不简单_7

建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版]>2术语和符号>2.1术语
抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。

建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版] > 3 基本规定 > 3.3 场地和地基
3.3.2 建筑场地为Ⅰ类时,对甲、乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。(强)
3.3.3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.3g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.2g)和9度(0.4g)时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施。
解释:场地类别只涉及抗震构造措施

总结
1、山地建筑应计入水平地震影响系数最大值增大系数;
2、发震断裂带附近 ,地震影响系数最大值宜计入增大系数;
3、多质点体系采用底部剪力法计算时,按反应谱确定的水平地震影响系数应乘以增大系数;


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-05   |  只看该作者      

2

邱博士的新作

非本人123

中国  | 结构设计

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

769 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20