爱可乐的老猫


台湾花莲继2月4日当天连续发生多次地震之后,花莲近海6日深夜11时50分又发生6.5级地震(中国地震台网测定),地震深度11公里。截至目前,地震已造成4人死亡,200余人受伤,173人失联。
对于灾难,我们只能默哀。但是今天我们所要讲的是却是和抗震设计有关。今天咱们来说说抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事。
首先还是老生常谈的,大家要熟悉一下我们的学习体系和路径,深入理解规范体系,才谈得上“按规范执行”。我们要知道规范体系的任何一个系数,都应能找到它存在的机理!
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_2

工程概念
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_3
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_4

机理
条文说明:
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_5
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2010 4.3.12条文说明:表4.3.12  中所说的扭转效应明显的结构,是指楼层最大水平位移(或层间位移)大于楼层平均水平位移(或层间位移)1.2倍的结构。

规范
建筑消能减震技术规程 JGJ 297-2013 > 4 地震作用与作用效应计算 > 4.2 水平地震作用计算
4.2.3 抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式规定:
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_6
式中:
VEki——第i层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力(kN);
λ——剪力系数,不应小于表4.2.3规定的楼层最小地震剪力系数值;对竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数;
Gj——第j层的重力荷载代表值(kN)。
表4.2.3 楼层最小地震剪力系数值
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_7
注:基本周期介于3.5s和5s之间的结构,可插入取值。

[上海市]高层建筑钢结构设计规程 DG/TJ08-32-2008 > 6 作用和作用效应组合 > 6.3 地震作用
6.3.8 高层建筑钢结构在第一阶段的地震作用下任一楼层对应于水平地震作用标准值的地震剪力应符合下式要求:
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_8
式中 
   VEki--第i层对应于水平地震作用标准值的地震剪力;
λ--水平地震剪力系数,不应小于表6.3.8规定的楼层最小地震剪力系数值,对竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数;
   Gj--第j层的重力荷载代表值;
n --结构计算总层数。
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_9

又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_10

又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_11
超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点[2015] > 第四章 高度超限和规则性超限工程的专项审查内容
第十三条  关于结构计算分析模型和计算结果:
(二) 结构总地震剪力以及各层的地震剪力与其以上各层总重力荷载代表值的比值,应符合抗震规范的要求,Ⅲ、Ⅳ类场地时尚宜适当增加。当结构底部计 算的总地震剪力偏小需调整时,其以上各层的剪力、位移也均应适当调整。 基本周期大于6s的结构,计算的底部剪力系数比规定值低20%以内,基本 周期 3.5~5s 的结构比规定值低 15%以内,即可采用规范关于剪力系数最小值 的规定进行设计。基本周期在5~6s的结构可以插值采用。 6度(0.05g)设防且基本周期大于5s的结构,当计算的底部剪力系数比规定值低但按底部剪力系数 0.8%换算的层间位移满足规范要求时,即可采用规范 关于剪力系数最小值的规定进行抗震承载力验算。

高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2010 > 8 框架-剪力墙结构设计 > 8.1 一般规定
8.1.4 抗震设计时,框架-剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定:
1 满足式(8.1.4)要求的楼层,其框架总剪力不必调整;不满足式(8.1.4)要求的楼层,其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf.max二者的较小值采用;
Vf≥0.2V0 (8.1.4)
3 按振型分解反应谱法计算地震作用时,本条第1款所规定的调整可在振型组合之后、并满足本规程第4.3.12条关于楼层最小地震剪力系数的前提下进行

总结
1、《抗规》《高规》λ—对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数;
2、《抗规》条文说明:对于存在竖向不规则的结构,突变部位的薄弱楼层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数。
《抗规》3.4.4条:2 平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求:
3、λ —《高规》
《高规》条文说明:对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力,本规程第3.5.8条规定应乘以1.25的增大系数,该层剪力放大1.25倍后仍需要满足本条的规定,即该层的地震剪力系数不应小于表4.3.12中数值的1.15倍。
3.5.8 侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规程第3.5.2、3.5.3、3.5.4条要求的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。
3.5.8 本条是02规程第5.1.14条修改而成。刚度变化不符合本规程第3.5.2条要求的楼层,一般称作软弱层;承载力变化不符合本规程第3.5.3条要求的楼层,一般可称作薄弱层为了方便,本规程把软弱层、薄弱层以及竖向抗侧力构件不连续的楼层统称为结构薄弱层。结构薄弱层在地震作用标准值作用下的剪力应适当增大,增大系数由02规程的1.15调整为1.25,适当提高安全度要求。
5.2.7 结构抗震[地震作用]计算,一般情况下可不计入地基与结构相互作用的影响;8度和9度时建造于Ⅲ、Ⅳ类场地,采用箱基、刚性较好的筏基和桩箱联合基础的钢筋混凝土高层建筑,当结构基本自振周期处于特征周期的1.2倍至5倍范围时,若计入地基与结构动力相互作用的影响,对刚性地基假定计算的水平地震剪力可按下列规定折减,其层间变形可按折减后的楼层剪力计算。
高宽比小于3的结构,各楼层水平地震剪力的折减系数,可按下式计算:
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_12
(5.2.7)
∆T—— 计入地基与结构动力相互作用的附加周期(s),可按表5.2.7采用。

又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_13
2 高宽比不小于3的结构,底部的地震剪力按第1款规定折减,顶部不折减,中间各层按线性插入值折减。
折减后各楼层的水平地震剪力,应符合本规范第5.2.5条(最小地震剪力系数)的规定。
建筑工程抗震性态设计通则(试用) > 6 地震作用和结构抗震验算 > 6.5 土-结构相互作用效应
6.5.2 采用本章第6.2节的底部剪力法时,考虑土-结构相互作用应符合下列规定:
 (1)考虑土-结构相互作用效应,由本章式(6.2.4-3)确定的基本振型的水平地震作用标准值可折减为:
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_14
又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_15


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2018-02-12  | 只看该作者      筑龙币+10

2

中科院邱博继续给大家讲解:地震剪力系数又土又木|关于抗震设计楼层最小地震剪力系数的那些事_1

 当前离线   发表于2018-02-14  | 只看该作者      筑龙币+10

3

非常好的资料学习学习,感谢分享

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料