[分享]教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工

发表于2017-12-28     926人浏览     2人跟帖     总热度:846  

这是一组砌体结构的墙体砌筑照片,都是在某个项目上拍的。

个人认为,这已经是教科书般的经典了很全很强大。

大家一起来找茬,看看都有什么问题?

顺便复习学校里曾经学过的砌筑知识。

如果有朋友能顺便说说发生的原因以及解决办法,那最好不过了。

至少我认为,能把墙砌成这样,还是要些水平的。

教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_1

教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_2

▲图一

我自己来回复第一张图:

问题1、砂浆水平灰缝厚薄不均。

问题危害:砖墙受到竖向压力时,灰缝的厚薄不一意味着砖墙不水平,在竖向压力下会产生墙身内部应力,应力过高时直接导致水平结构裂缝,影响墙体承载力。

发生原因:砌墙不拉线,不立皮数杆,砌筑时铺浆不均匀,厚薄不一,数皮砖累积起来的高差,没法找平,最后只能通过加厚砂浆层来解决。

处理措施:(1)如果发生点极个别,可采取将窗台压顶设置成通长,并适当加大窗台压顶的纵筋配筋。(2)拆除重砌。

问题2:不满足三顺一丁。一排丁砖+N排顺砖。

问题危害:规范规定一般为一顺一丁或三顺一丁。如果是N顺一丁,顺砖排数过多,意味着墙体中间有一条直通的通缝,240的墙体形同两道120的墙体挨在一起而没有拉结。极大降低墙体承载力与稳定性。引起结构安全隐患。

发生原因:工人墙体组砌时随意砌筑,图方便省事。现场管理人员监管不严,不及时发现问题。

处理措施:拆除重砌!

问题3:竖向通缝(即多皮砖的竖向灰缝在同一条线上,形成竖向通缝)

问题危害:显而易见,竖向通缝意味着人为造成墙体竖直裂缝,降低墙体承载能力。增加开裂风险。

发生原因:组砌时不打制七分砖,没有七分砖时的组砌,就没法满足内外砖层错峰的要求。工人思想不够重视,图省事,又缺乏严格检查。

处理措施:(1)局部个别通缝时,可采用在水平灰缝中增设水平分布筋处理。(2)整排砖都出现时,拆除重砌。

问题4:竖向灰缝不饱满

问题危害:灰缝不饱满会导致墙体整体性变差,降低墙体抵抗变形的能力与承载力。

发生原因:操作人员图省事,不按“三一”砌法施工(一块砖、一铲灰、一挤揉),而是直接铺浆摆砖。

处理措施:用微膨胀的高一等级砂浆灌缝密实。

——————————

嗯,先做个例子。欢迎大家讨论。


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_3

▲图二

教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_4

▲图三


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_5

▲图四


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_6

▲图五


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_7

▲图六


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_8

▲图七


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_9

▲图八


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_10

▲图九


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_11

▲图十


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_12

▲图十一


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_13

▲图十二


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_14

▲图十三


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_15

▲图十四


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_16

▲图十五


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_17

▲图十六


教科书般的砌筑工程:一帖学习砌筑施工_18


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-12-29   |  只看该作者      

2

学习学习

 发表于2017-12-31   |  只看该作者       筑龙币+20

3

两种材料混砌,转角未设构造柱.

臭脾气

北京  | 结构设计

15 关注

655 粉丝

343 发帖

97 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20