还有什么不明白的,可以留言,我会一一解答的!
或者+楼主QQ 569251361
中奖之后楼主会联系你领取奖励!
希望大家留言之后要持续关注!
也可以互相帮助解答一下问题!
加油!动动脑筋拿大奖!
要提问题哦!按照图中的例子!
对于混凝凝土结构规范,9.5条叠合板要进行施工阶段验算,也就是抗弯抗剪计算,并且是对有支撑的情况下,这里应该再细化一些,因为民建板块很小,荷载也不大,在施工阶段的抗弯,抗剪力是很小的,应该就不用计算,在者,15G366-1中也写到有支撑的叠合板图集做法,这样和混规就有点矛盾之处。本人拙见,望广大同仁指正批评。
《建筑地基基础规范》第8.2.2条第3款纵筋直锚段的最小长度不应小于20d。但是图集16G101-3第64页,不但要求不小于20d还要求0.6labE。图集的要求是否可以不满足。比较这个纵筋不是一般的受拉钢筋。
发表于 2017-10-20 同问
现在的设防烈度到底是按照抗规附录还是按照区划图?
一方面区划图比较细,有些地方街道/区会比附录上的县/市要高,审图的一般要求按高的来,区划图也是国家标准一方面地勘单位一般都是按照区划图来写地勘上面的设防烈度的。这个事情也没有一个明确的说法。
点评 雪碧up 发表于 2楼 2017-10-17 还有什么不明白的,可以留言,我会一一解答的!或者+楼主QQ 569251361中奖之后楼主会联系你领取奖励!希望大家留言之后要持续关注!也可以互相帮助...上面的规范有些是旧版的哦,嘿嘿
《抗规》第6.1.10条陶文说明,有裙房时,.................加强部位的高度也可以延伸至裙房以上一层。这个所谓的裙房是多大面积或者相对主楼多大面积才算裙房。不能说局部出去个门厅也算裙房吧?!该如何衡量呢?
现在地基基础中,墩基础用得非常多。但是没有相应的规范条文。目前普遍的做法是承载力 计算按照浅基,构造做法按照人工挖孔桩。
点评 雪碧up 发表于 2楼 2017-10-17 还有什么不明白的,可以留言,我会一一解答的!或者+楼主QQ 569251361中奖之后楼主会联系你领取奖励!希望大家留言之后要持续关注!也可以互相帮助...谢谢您的提醒,我修改一下
中国 | 结构设计
19 关注
76 粉丝
163 发帖
11 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)