填充墙荷载取值时,应注意外墙是否有干挂石材,有干挂石材时除本身填充墙重量外,尚有石材及龙骨的重量,一般每平方米不小于1.0KN。
恒荷载较大的情况下,注意荷载效应可能由恒荷载控制,分项系数1.35应考虑到。这往往在屋面和地下室顶板有覆土时出现。
地基承载力修正应考虑折算荷载,折算是活荷载不应考虑。主楼四周不同时,可综合考虑或加权折算。但应有一定的富裕。
用于地基承载力修正的深度D,应该采用折算深度。即D=P/r,其中P为裙房地下室底面的平均压力(不是相应基础的基底压力),r为基底以上土的重度。
本人经验浅薄,正式入行记住的第一句话是,学会了软件不等于学会了设计。但是软件是你表达设计思维的工具,精通当然最好。所以工作初期我学了一个月结构软件,包括各种插件,计算小软件,试验在同事做过的项目和一些我自己从负责人那里要来的一些小房子。而后的第二个月开始摸索规范图集,对比项目,模型,然后第三个月开始跟进项目。
稍后整理一下我自己的笔记放上来分享一下。
发表于 2017-08-11 安妮 你好棒!
中国 | 结构设计
15 关注
89 粉丝
290 发帖
46 荣誉分
∨
简介