地下室设计不同于上部结构,需要区别对待。工夫用对了地方,往往事半功倍。今天,小编来说说地下室设计中的7个常见问题,助您少走弯路。
1、地下室外墙配筋
有的工程外墙配筋中,凡外墙带扶壁柱(或者主体结构框架柱)的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。外墙的水平分布筋根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强,考虑外墙水平钢筋受力时应注意满足最小配筋率要求。
2、地下室外墙嵌固端
地下室底板标高变化处也经常发现这些问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。
地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。
3、地下室外墙土压力
应取静止土压力(静止土压力系数可按地基基础规范GB50007条文说明取0.5左右),常见的问题:按主动土压力计算,且由于墙体外侧为回填土,土压力系数取值没什么依据。
4、地下室外墙保护层厚度
设计说明中保护层厚度取50mm,配筋和裂缝宽度计算时取值与说明不符。
5、地面层开洞位置外墙设计
地面层开洞位置(如楼梯间、地下车道)地下室外墙顶部为悬臂构件,无楼板支撑,计算模型的支座条件和配筋构造均应与实际相符。
6、地下室外墙抗裂性
有的工程漏掉抗裂性验算。外墙的厚度目前做得比较薄,外墙钢筋混凝土保护层比较厚,其裂缝宽度控制在0.2mm之内,往往配筋量由裂缝宽度验算控制。
7、人防计算与构造
人防构件斜截面承载力计算时未考虑混凝土强度设计值折减系数,人防墙柱计算时未考虑混凝土轴心抗压强度设计值折减系数,违反强条。