[分享]地下室设计巧用功,7大设计要点全打包

发表于2017-07-20     1101人浏览     2人跟帖     总热度:194  

地下室设计不同于上部结构,需要区别对待。工夫用对了地方,往往事半功倍。今天,小编来说说地下室设计中的7个常见问题,助您少走弯路。

地下室设计巧用功,7大设计要点全打包_1

1、地下室外墙配筋

  

有的工程外墙配筋中,凡外墙带扶壁柱(或者主体结构框架柱)的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。外墙的水平分布筋根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强,考虑外墙水平钢筋受力时应注意满足最小配筋率要求。

2、地下室外墙嵌固端

  

地下室底板标高变化处也经常发现这些问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。
  

地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。


3、地下室外墙土压力

  

应取静止土压力(静止土压力系数可按地基基础规范GB50007条文说明取0.5左右),常见的问题:按主动土压力计算,且由于墙体外侧为回填土,土压力系数取值没什么依据。


4、地下室外墙保护层厚度

  

设计说明中保护层厚度取50mm,配筋和裂缝宽度计算时取值与说明不符。


5、地面层开洞位置外墙设计

  

地面层开洞位置(如楼梯间、地下车道)地下室外墙顶部为悬臂构件,无楼板支撑,计算模型的支座条件和配筋构造均应与实际相符。


6、地下室外墙抗裂性

  

有的工程漏掉抗裂性验算。外墙的厚度目前做得比较薄,外墙钢筋混凝土保护层比较厚,其裂缝宽度控制在0.2mm之内,往往配筋量由裂缝宽度验算控制。


7、人防计算与构造

  

人防构件斜截面承载力计算时未考虑混凝土强度设计值折减系数,人防墙柱计算时未考虑混凝土轴心抗压强度设计值折减系数,违反强条。 
  

人防地下室采用较高混凝土强度等级时,最小配筋率大于混凝土规范的要求(如C40,Ⅱ级钢,混凝土规范最小配筋率为0.26%,人防规范最小配筋率为0.30%),很容易违反强制性条文,双向受力的地下室内外墙水平钢筋也应满足最小配筋率要求。人防板、墙拉结筋遗漏造成违反强条也常见(未设拉结筋或者拉结钢筋间距大于500mm)。


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-07-20   |  只看该作者      

2

地下室设计常见问题解答,值得参考~

 发表于2017-07-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

总结的十分的ok、、。。

可乐bear

中国  | 结构设计

15 关注

89 粉丝

290 发帖

46 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20