[分享]为什么楼面活荷载可以折减。

发表于2017-01-10     1061人浏览     4人跟帖     总热度:340  

      在实际使用中,作用在楼面上的活荷载,以点荷载或线荷载为主,几乎没有均匀满布的面荷载的情况;但在设计过程中,为了计算方便和现实的可操作性,我们不得不把点荷载或线荷载按弯矩等效的原则,转化为均布面荷载,这也就是《荷载规范》中可以查到的“楼面均布活荷载”;
    以1米宽的单跨简支楼板为例,设跨度为L,实际受力为跨中作用一个集中力P,见下图:
为什么楼面活荷载可以折减。-1.png
跨中弯矩为PL/4;
   支座反力为P/2;
   按跨中弯矩等效,则应为:
        PL/4=qL2/8,q为等效均布活荷载;
   可以算得:q=2P/L;
   支座反力为P;
见下图:
为什么楼面活荷载可以折减。-2.png
      由图一和图二可以看出,在实际受力P作用下,支座反力为P/2;
     等效为均布荷载以后,支座反力为P;
     也就是说,若以梁或墙为楼板支座,则按等效均布活荷载计算的话,楼板传给梁或墙的荷载比实际大了一倍。
     尽管楼面活荷载的等效要复杂得多,很难准确确定各种情况下等效均布荷载的支座反力比实际受力算大了多少,但上例至少说明,我们把楼面活荷载按等效均布荷载取值以后,对于梁、墙、柱和基础来说,计算出来的内力要大于实际受力;同时,建筑物的质量总值也比实际算大了;
     这个概念能够帮助我们理解,梁、墙、柱和基础的活荷载为什么可以折减;能够帮助我们理解,在抗震设计中,活荷载按均布荷载考虑时,重力荷载代表值中活荷载为什么要取0.5~0.7的组合值系数
      同时,上例也可以帮助我们理解《荷载规范》中关于消防车活荷载折减的规定:
      对于直接承受楼面荷载的梁,均布活荷载可以偏安全地少折一点,折减系数取为0.8;对于间接承受楼面荷载的柱和墙,容许设计人员根据经验作较大的折减,或者按实际情况考虑;对于地基和基础,作为最次级的受力构件,可不考虑消防车荷载。
结构设计视频
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-01-10   |  只看该作者       筑龙币+20

2

更清楚的理解荷载折减这个问题。

 发表于2017-01-10   |  只看该作者       筑龙币+10

3

  在实际使用中,作用在楼面上的活荷载,以点荷载或线荷载为主,几乎没有均匀满布的面荷载的情况

 发表于2017-01-17   |  只看该作者       筑龙币+10

5

楼面活荷载当然是需要折减的,谢谢分享。

 发表于2019-05-24   |  只看该作者       筑龙币+20

6

  在实际工程实践中,作用在楼面上的活荷载,以点荷载或线荷载为主,几乎没有均匀满布的面荷载的情况。

ltz50288

北京 门头沟区 | 结构设计

129 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

247 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20