艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
发帖说明
本小组需要加入才可以发帖
发表于2016-09-23 2174人浏览 3人跟帖 总热度:46
阳光1918
0 2016-09-23 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
点评+2
ronluo
发表于 2016-09-24 200宽梁上部最多只能放3根22,混规
举报 点评(2) 点赞(0)
发表于2016-09-25 | 只看该作者 筑龙币+20
4
200宽梁上部最多只能放3根22,混规
举报 点评(0) 点赞(0)
ltz50288
发表于2016-09-26 | 只看该作者 筑龙币+20
5
规范上有的,先不说是什么梁,你看混凝土规范9.2,我给你截图,按你的配筋我给你算算最后剩多少间距。保护层20x2+箍筋10x2+钢筋25x3=135mm 还剩多少?65mm,你3根25的,这样间距就是32.5mm,小于1.5d=37.5mm,不满足,把钢筋换一下。