  • 发表于 2016-09-24     200宽梁上部最多只能放3根22,混规

  • 发表于 2016-09-24     200宽梁上部最多只能放3根22,混规

 发表于2016-09-25   |  只看该作者       筑龙币+20

4

200宽梁上部最多只能放3根22,混规

 发表于2016-09-26   |  只看该作者       筑龙币+20

5

规范上有的,先不说是什么梁,你看混凝土规范9.2,我给你截图,钢筋-1.jpg按你的配筋我给你算算最后剩多少间距。保护层20x2+箍筋10x2+钢筋25x3=135mm   还剩多少?65mm,你3根25的,这样间距就是32.5mm,小于1.5d=37.5mm,不满足,把钢筋换一下。