  • 发表于 2016-05-09     追加第三种情况,就是支座两边顶标高不同时,或截面不同时,上部非通长筋在各跨的伸出长度?

 发表于2016-05-09   |  只看该作者       筑龙币+5

2

点评   sun_yung  发表于  1楼   2016-05-09           请问各位老师,遇到下面两种情况时梁上部非通长筋向跨内的伸出长度应该取多少?         ...
追加第三种情况,就是支座两边顶标高不同时,或截面不同时,上部非通长筋在各跨的伸出长度?

 发表于2016-05-10   |  只看该作者       筑龙币+5

3

麻烦哪位老师解答一下!在此先谢了。

 发表于2016-05-14   |  只看该作者       筑龙币+5

4

这么大个论坛,难道没人知道吗?

 发表于2016-05-18   |  只看该作者      

5

同问?

 发表于2016-05-19   |  只看该作者       筑龙币+10

6

帖子热度不够,热度没上去。。

 发表于2016-05-21   |  只看该作者      

7

不要沉了

 发表于2016-06-01   |  只看该作者      

8

个人觉得,除了梁顶标高不同时分开计算外,其它都按大跨计算伸入长度。不知对不对,请专家指正。

 发表于2016-06-01   |  只看该作者      

9

版主能不能出来解答一下!

 发表于2016-06-20   |  只看该作者       筑龙币+5

10

第一第二种情况按大跨、配筋大者施工。

第三种情况下标高不同的时候应该两侧分别标注,按标注钢筋施工。