(1)主动土压力、静止土压力、被动土压力
静止土压力p0:当墙绝对不动,墙后土体因墙背的侧限作用而处于弹性平衡状态时,墙后土体作用于墙背上的土压力。
主动土压力pa:当墙向前有微小移动或转动时,随着位移或转角增大,土压力由p0逐渐减小,当墙后土体处于主动极限平衡状态时,土压力达最小值称主动土压力。
被动土压力pp:当墙在外力作用下,产生向后微小移动或转动,土体处于被动极状态,土压力由p0逐渐增大,当墙后土体处于被动极限状态时,土压力达最大值称被动土压力。
三者关系为:主动土压力pa≤静止土压力p0≤被动土压力pp
用句话概括就是:土推墙是主动土压力,墙推土是被动土压力,互不相推为静止土压力。
一般情况下:挡土墙计算用主动土压力;地下室外墙计算用静止土压力;有震动和推力的桥台等计算用被动土压力。
(2)基底应力、土的自重应力、基底附加应力、地基承载力
基底应力:作用于建筑物上的外荷载,建筑物上部结构和基础的全部重量,通过基础传递给地基,基础与地基接触面的应力称为基底应力。
土的自重应力:地基土由于土体本身的有效重量而产生的应力叫自重应力。
基底附加应力:对一般天然土层而言,自重应力引起的压缩变形在地质历史上早已完成,不会再引起地基的沉降,只有超出基底处原自重应力的那部分应力才使地基产生附加变形,使地基产生附加变形的基底附加应力。
地基承载力: 顾名思义。
(3)几种配筋率的计算
矩形梁的配筋率:As/bh0
矩形梁的箍筋配筋率:Asv/bS
矩形柱的配筋率:As/bh
矩形柱箍筋加密区的体积配箍率:Asv/(b-2c)*(h-2c)
注释:
A.h0=h-as,
B.c为主筋保护层,d为受力主筋直径,受力主筋合力点至截面受力边缘距离as,
C.as=c+d/2

注2:矩形梁的配筋率:As/bh0 这里参考自《钢筋混凝土构件设计原理及算例》(PKPM编写),和规范是不符的,也不一定是对的。但这种算法来与本人的理解相同,看教材上,最大配筋率为rmax=ξb*a1fc/fy,ξb为x/h0,所以我个人认为,一般配筋率公式也应采用h0,虽然和规范不符。


算挠度问题,找到了受弯构件配筋率计算用h0的证据,见《混凝土规范》8.2.3条,第110页。
可以这样理解,最小配筋率按规范采用全截面h计算,最大配筋率为rmax=ξb*a1fc/fy,ξb为x/h0。
实际计算中的受弯配筋率这样算:
“矩形受弯构件的配筋率:As/bh0