如果钢结构工程,制作和安装单位均提供了制作及安装焊缝的检测报告是属于自检形式的报告(报告中只是说明了抽检的数量及结果但在报告中对抽检的部位未作明确标识),那么应该由甲方委托具有钢结构检测资质的第三方检测机构作焊缝复检(还包括高强螺栓扭矩检测、垂直、侧弯曲、挠度检测等,祥见GB50205-2001附录G),焊缝抽检数量为百分之三,不少于三处。 |
猫猫声声慢网友你的问题其实yuanchaos网友已经给你详细的解释了!你也可以参考GB50205-2001钢结构施工规范 |
角焊缝为三级,一.二极焊缝只是对对接焊缝而言 一级焊缝全部检测,二极20% |
对于比较重要的构件,甲方有要求的时候进行复检。 |