我觉得主要这个安装过程有些个不太合适的地方: 1、安装顺序不太对:首先安装应该靠近山墙有柱间支撑的两榀刚架开始,刚架安完后必须进行校正;然后安装这两榀刚架之间的檩条、支撑、隅撑等,并检查垂直度;接着应以这两榀刚架为起点,向房屋另一端安装其他刚架,从是屋面水平支撑还没有安装。 2、整体倒塌有可能有两个原因:(1)屋面支撑没有安装,刚架纵向难以形成共同受力,纵向刚度不足,导致整体基本沿着纵向倒塌;(2)隅撑没有安装,在荷载作用下柱的内翼缘失稳,导致破坏; 妥否请专家指正。顺便问一下,当晚是否刮大风呀? |
从中间跨开始起吊的。两天吊完主刚架,共9榀。 这时离第一榀刚架吊装完已经过了大约54小时,离最后一榀吊完已经过了大约有36个小时了 时间有冲突啊!呵呵! 我想问一下,中间对接的时候,边柱地脚螺栓是否已经拧紧? 螺栓都剪断了,内部应力好大啊! |
单跨52m门刚做铰接柱脚不是很合适吧,有一点想问一下:柱子安装时有没有柱脚垫板,柱脚垫板的设置方法时否得当?? |
楼主吊安装顺序没多大问题,可能在安装柱时,垂直度没有调好,造成全部梁柱相互作用而倒塌。(日后找到原因请告知) |
根据楼主提供的现有资料分析如下: 1,梁的主截面设计不足。 2,附件用力不均匀。没有形成整体承载结构。 3,不管有风没风,都是由于偶然因素造成超出现有构件的承载能力造成局部失稳,既而连锁反应。 4,至于地脚螺栓剪断和拔出问题是在构件失稳后倒塌过程中造成的。 |
湖北 平顶山 | 结构设计
5 关注
44 粉丝
893 发帖
671 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)