梁的钢筋一般都是锚入柱中,所以梁筋的锚固长度应该按照柱的混凝土标号计算;
楼主的第二个问题不太明白意思,能说得详细点不?

 发表于2005-11-26   |  只看该作者      

3

我说的意思 是,顶层的边柱和角柱外面有挑板,柱筋如何锚固。是按03g1001,1.5lae,100%全锚。还是正常的锚固
第一个问题谢谢你的回答。

 发表于2005-11-26   |  只看该作者      

4

柱筋入梁、板时,锚固长度应该按照梁、板的混凝土标号计算,按图集03G101-1构造做法应该可以,请指教 !

 发表于2005-11-27   |  只看该作者      

5

有的人说,有挑板的边柱和角柱可以不用按03g1001中柱锚梁的做法,可以直接按正常的锚固长度就可以,不用1.5lae.全锚入梁中和板中就可以,所以我对这个问题一直不太理解所以很想请教一下,十分的感谢。

 发表于2005-11-29   |  只看该作者      

6

今天忽然发现这帖子的回复居然没在网上?我昨天明明是发成功了的:(
楼主的问题,我个人看法是这样:
1,一般柱混凝土强度等级较梁为高,如果梁柱节点核心区混凝土强度等级仍按柱施工的话,当梁纵筋锚固在柱截面内时,可以按柱混凝土强度等级计算锚固长度。如果梁柱节点核心区混凝土强度等级按梁施工的话,那么就应按梁的混凝土强度等级计算。总之是梁纵筋的锚固区段位于什么等级的混凝土截面内,就按什么等级计算方法锚固长度。
2,这是底部框架的砌体结构了,应采取加强措施设计。对于顶层板,如果没有梁伸出形成挑梁,仅仅有挑板在外的话,此处仍应按框架顶层端节点设计施工,因为此时仍类似折梁结构。
欢迎大家讨论!

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

7

第一个问题同楼上的。
第二个,是底部框架的砌体结构,应按框支梁的配筋构造要求,梁的钢筋要锚入柱内,从梁底算锚固长度。不考虑悬挑板的。

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

8

很高兴能够看见回复,十分的感谢.
我还有一点不明白,那如果挑板中有梁,那又如何做呢?
如果这是框剪结构,顶层的柱子是,180宽1000长,如果要是柱锚梁的话,那梁筋要一直到柱端才可弯下,对吧,如果我没记错是1.7lae吧。这是一种做法。
还有一种是,柱锚梁,我觉得如柱要是达到2000长,那边柱和角柱外部柱筋怎么也锚不到梁里的,那只有全都锚到板里了。我不知这么分析对不。

 发表于2005-12-01   |  只看该作者      

9

以下是引用dxt2002在2005-11-30 16:14:00的发言:很高兴能够看见回复,十分的感谢....
框剪结构顶层柱180X1000?如柱要是达到2000长?不明白楼主的意思,请再明确之。

 发表于2005-12-01   |  只看该作者      

10

我是说的意思,.如果要是达到2米长的柱子,边柱和角柱的外部柱筋就不能锚到梁里了,或者是梁的上部纵筋就不能到柱端弯下了,(要是按03g 1001里的做法做)

dxt2002

辽宁 铁岭 | 园林景观

2 关注

1 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20