2

实验室出拆模报告时一般都是根据设计来,一般梁板构件达到设计强度80%就可以,而大跨度的一般都需要达到100%,这样你就会知道大概的数字了

 发表于2005-09-28   |  只看该作者      

3

呵呵,梁板一般是设计要求的75%以上就可以拆模,达到1。2MPA,就可以上人进行施工,
大跨度的如大于8M的,就要达到100%了!

 发表于2005-09-28   |  只看该作者      

4

我讲的是满足砼自重时的砼强度,你们讲的已经超过了自重的要求。

 发表于2005-09-29   |  只看该作者      

5

好象是没有这方面的说法,75%等都是包括了上层的施工荷载都可以超过了,
你不防自己算一算,减去施工荷载后看看砼要多大的强度就可以了。

 发表于2005-09-29   |  只看该作者      

6

以下是引用刘清华在2005-9-28 19:35:00的发言:实验室出拆模报告时一般都是根据设计来,一般梁板构件达到设计强度80%就可以,而...
同意此说法,施工相关的规范有这方面的规定
但有些特殊情况还得经过计算才能确定

 发表于2005-09-29   |  只看该作者      

7

我很纳闷的是,楼主要这个数据干什么呢?

 发表于2005-09-29   |  只看该作者      

8

这个数据在吊装工程中会用到

 发表于2005-09-30   |  只看该作者      

9

太好了,看来各位仁兄是高手了。
请教:一单层框架结构,c30,主梁跨度13.5米,截面400*1300,次梁跨度6米,截面250*550。想请问仁兄,当砼达到多少时,主梁砼的自重可以由其本身强度负荷。一至于不会产生裂缝。
有劳了!

 发表于2005-09-30   |  只看该作者      

10

这个恐怕要进行结构验算.